编辑: hyszqmzc 2016-05-10

30 按时间测试:允许/禁止 类型: 单机/并机 整机维修日期: 每节电池电压: 时间(分钟):100 型号: 重置用户密码:是/否2018/01/01 12V LF UPS 电池安装日期: 电池AH数:

100 按电压测试:允许/禁止 序列号: 限制运行时间: 是/否2015/01/01 最大充电电流: 测试停止电压: A131231231231230 限制天数: 0-250 电池维修日期: 4.5A 11.5V 制造商: 2016/01/10 XYZ Company 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 说明: 参数设置 旧密码:

0000 新密码:

0000 新密码:

0000 校正 校正 校正 校正 校正 校正 输入电压: 输出电压: 逆变电压: 母线电压: 电池电压: 充电电流: R =220.2V ->100.6% R=220.2V ->100.6% R=220.2V ->100.6% 423.1V ->100.1% 303.0V-> 100.0% 5.3A ->100.1% S =220.2V ->100.6% S=220.2V ->100.6% S=220.2V ->100.6% 充电电流零偏: T =220.2V ->100.6% T=220.2V ->100.6% T=220.2V ->100.6% 5.5A -> 1.2A 输出电流: 旁路电压: R= 25.2A ->100.6% R=221.3V ->100.1% S= 25.2A ->100.6% S=221.3V ->100.1% T= 25.2A ->100.6% T=221.3V ->100.1% 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 初始化 初始化 初始化 初始化 初始化 清空事件记录 确认清空 确认恢复参数 确认清空 确认清空 参数恢复默认值 事件记录? 成默认值? 校正数据? 所有设置 ? 清空校正数据 是是是否清空所有设置 否否否否信息 信息 信息 信息 信息 信息 信息 版本.: 额定输入电压:

230 禁止旁路: 是/否ECO 模式: 启用/禁止 电池模式工作时间: 关机延迟时间: 客服联系人 LCD: 额定输出电压:

220 关机自动旁路:允许/禁止 ECO 电压范围:

999 分钟

1 秒ADMIN MCU: 额定输出频率 : 50.0 旁路电压范围: 205V ~ 235V 电池告警电压 重启延迟时间:

电话: DSP: 恒压恒频模式: 开启/禁用 176V ~ 265V ECO 频率范围: 低于: 10.5V

1 分钟

1231231231 市电电压范围: 旁路频率范围 : 48.0Hz ~ 52.0Hz 高于: 14.5V 客服

邮箱: 序列号 176V ~ 265V 46.0Hz ~ 54.0Hz 电池关闭电压 [email protected] 0123456789ABCDEF 市电频率范围: 自动开机: 启用/禁止 10.5V 46.0Hz ~ 54.0Hz 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 告警 逆变过流 BUS低压 维修旁路打开 事件日志 代码:W14 001) 维修开关打开 时间: 09:27 2014/11/06 30K-120K 充电功率=机器KW-负载,若充电电流小于5A,则强制为5A 若电池AH 小,设置的充电电流又大,则充电电流会按0.2C来算. 输出电压220/230/240V 电池节数:29-32可调.正负电池组. 充电系数最大为0.2C,即最大充电电流为40A,若100AH电池,则充电电流为20A 电池+与+BUS间串有SCR,因此可以直接合电池开关 高级 主页面 主菜单 基本设置 主页面 1,按"Up"或者" Down"键进行主页 面切换;

ON键进入 菜单,长按ON为开 机,长按Off为关机 . 实时数 据 参数设置 信息查看 事件记录 数据页面 1.up down键翻页. 2.ESC键返回. 告警 警告页面 校正 初始化 10K/15K/20K 充电功率=机器KW-负载 工频机不接电池,会电池未接告警,接上电池后,告警自动消除 LCD采用的是 160*160 的显示屏,字符采用16*8的字模;

每行可以显示20个字符;

整个 屏一共可以显示10行;

由于液晶控制器的原因实际上每行只能显示17个字符. 初始化页面 1,机器一上电会显 示初始化页面;

2,初始化完成后, 自动跳至主页面 测量信息页面 1,主要显示测量信 息,通过Up, Down来翻页,ESC 返回主菜单 开机 主菜单 进入主菜单页面 后,光标指向 Control,通过上下 按键及Enter进入相 应的项目,按Esc回 到主页面;

控制页面 1,开关机,电池检 测,静音控制, Shutdown And Restore控制,当机 器没开时只有开机 动作,当机器开机 时,只有关机动 作;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题