二、泉州师范学院数计学院大数据重点实验室机房冷通道密闭改造项目基本技术参 数及要求 2.1 序号 服务名称 技术参数 数量 单位
1 大数据重点 实验室机房 冷通道密闭 改造 1.
1、冷通道宽度为 1800±20mm;
提供的冷通道系 统为标准组件,不允许采用非标材料,现场定制切 割安装等方式;
提供的冷通道封闭系统需完全匹配 现有机柜.
1 项 福建景鑫招标有限公司政府采购谈判文件
6 注: 采购单位现有机房的网络机柜(型号及序列请现 场考察核对)750mm 宽,服务器机柜 600mm,每列包 含7个服务器机柜位和一个网络机柜位,机柜表面 颜色:黑色.本次招标的产品清单后附,投标人需 对清单配置一一对应,并提供标准组件号;
1.
2、冷通道结构牢固、可靠,各装配件必须为标准 式,能互换使用,紧固件无松动,外露和操作部位 的零件无锐棱毛刺;
冷通道所有材料零部件(天窗 除外)要求采用强度高的优质冷轧钢板和重量轻的 高强度铝合金件;
系统承重零组件材料厚度要求R 2.5mm,其他材料厚度要求为R1.5mm;
涂覆层应表 面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;
金属件无锈 蚀,采用 ICI 专业高硬度粉沫,确保达到防静电要 求;
所有钢质零部件表面喷塑硬度符合GB/T6739-1996 规定的 2H 或2H 以上标准,附着力 符合 GB/T9286-1998 规定的二级或二级以上标准, 符合欧洲 ROSH 标准, 并且必须达到国家无毒无害的 喷涂标准;
铝合金件应采用阳极氧化处理,具备耐 腐蚀性能, 并符合 RoSH 标准要求;
冷通道顶板必须 采用质量轻,不易碎的 6mm 厚度聚碳酸酯双层板, 透光度R82%, 阻燃等级符合 UL94-HB 要求, 冷通道 金属部件颜色要求和机柜颜色完全相同,无色差, 福建景鑫招标有限公司政府采购谈判文件
7 投标人需提供本次通道金属部件的色标号,以便招 标人核对;
1.
3、 通道内应采用节能、 亮度高的磨砂 LED 灯照明, 并且配置自动感应智能控制和手动关断开关;
1.
4、 当发生火灾等紧急情况时, 冷通道应采用顶板 掉落的方式开放通道.当发生火警或通道温度达到 一定温度值时,通道配置的声光报警器报警,延迟
10 秒后电磁锁释放而使顶板脱落,通道完全打开, 不存在任何被遮蔽的空间,有助机房灭火系统迅速 灭火,电磁锁电源需双电源输入.基于消防安全考 虑,本次招标不接受翻转式天窗式产品,投标人需 结合投标产品详细描述. 1.
5、 冷通道要求采用单元模块式, 安装在机柜的顶 部,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连 接;
顶板支撑装置可直接固定在机柜顶部也可通过 可调整高度的支撑结构连接到机柜顶部;
需满足在 不破坏通道结构的条件下,将机柜完整移出进行维 护;
冷(热)通道内部应具有安装通道内摄像机, 温湿度传感器,生光报警器等装置的位置;
1.
6、 冷通道两端的门要求采用滑动门;
门锁采用机 械锁,在滑动门中配置有紧急逃生装置,在发生火 灾等紧急情况下,滑动门应可以从内部向外推开, 福建景鑫招标有限公司政府采购谈判文件
8 方便人员的快速逃生,投标人需提供紧急逃生装置 的示意说明图;
两侧通道门要求具有宽大透视窗, 方便从外部监控通道内设备运转状况;
透视窗采用 符合 UL 防火和阻燃等级的实心板. 本次招标的产品清单: 序号 描述 数量