编辑: NaluLee | 2016-05-15 |
3 2.5 技术参数 标准: IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 61508, IEC
62061 外壳: 热塑PBT 作用原理: RFID 频段:
125 kHz 发送器输出: 最大 -6 dBm 编码等级依据ISO14119: - I1-型: 高-I2-型: 高-标准编码型: 低 操动件: RST260-1 串联接线 (仅8-脚版本): 设备数量未限制, 遵守外部接线保护, 最大31个带串联诊断的设备 连接: 连接器插头M8, 8-极, A-码, 连接电缆0,25 m长,带连接器M12, 8-极, A-码;
连接电缆0,1 m长,带连接器M8, 8-极, A-码;
连接电缆0,25 m长,带连接器M12, 5-极, A-码 连接电缆:
8 x 0.14 mm?, PUR,
5 x 0.14 mm?, PUR 开关距离依据IEC 60947-5-3: 典型开关距离:
12 mm;
- 在侧向操动情况下:
9 mm 保证开关距离 sao: - 温度范围 C10 °C ... +60 °C:
10 mm - 侧向行程:
6 mm - 温度范围C25 °C ... +65 °C:
8 mm - 侧向行程:
4 mm 保证开关距离sar:
18 mm - 在侧向操动情况下:
15 mm 滞后: <
2.0 mm 重复精度 R: <
0.5 mm 环境条件: 环境温度 Tu: -25 °C … +65 °C 存放和运输温度: -25 °C ... +85 °C 防护等级: IP65/IP67 抗振性能:
10 ...
55 Hz,振幅1 mm 耐冲击性:
30 g /
11 ms 开关频率 f:
1 Hz 响应时间: - 操动器: ≤
100 ms 风险持续期: ≤
200 ms 准备就绪时间: ≤
2 s 电气参数: 额定工作电压 Ue:
24 VDC C15% / +10% PELV(依据IEC 60204-1) 额定有效电流 Ie: .6 A 最低有效电流 Im: .5 mA 要求额定短路电流:
100 A 额定绝缘电压 Ui:
32 V 额定冲击耐受电压Uimp:
800 V 残留电流Ir: <
0.5 mA 无负载电流 Io:
35 mA 过电压类别: III 污染等级:
3 安全输入 X1/X2(仅8脚版本): 额定操作电压Ue1:
24 VDC C15% / +10% (PELV 单元) 单位输入耗电量:
5 mA 输入信号接受的测试脉冲持续时间: ≤1.0 ms - 测试脉冲间隔: ≥100ms 分类: ZVEI CB24I 埋头孔: C1 来源: C1 C2 C3 安全输出 Y1/Y2: P型,抗短路 工作电流 Ie1: 最大 0.25 A 使用类别: DC-12 Ue/Ie
24 VDC /0.25 A DC-13 Ue/Ie
24 VDC / 0.05 A 电压降Ud: Ue <
1 V 测试脉冲持续时间: ≤ 1.0 ms 测试脉冲间隔:
1000 ms 分类: ZVEI CB24I 来源: C1 埋头孔: C1 诊断输出OUT: 抗短路,P型 工作电流 Ie2: 最大 0.05 A 使用类别: DC-12 Ue/Ie
24 VDC / 0.05 A DC-13 Ue/Ie
24 VDC / 0.25 A 电压降Ud: Ue <
2 V 串联诊断OUT (仅8-脚版本): 防短路 工作电流:
150 mA 电缆电容: 最大
50 nF 设备熔断器额定值: ≤
2 A (用于 UL 508时) 制造商提供现场接线方式的适配器.参见制造商信息. 用于污染2级环境. 使用绝缘供电. UL 248熔断器或UL 489断路器,额定最大4 A.或相当 2.6 安全分类 标准: ISO 13849-1, IEC 61508, IEC
62061 PL:e 控制类别:4 PFH值: 6.8 x 10-10 / h PFD: 1.2 x 10-4 SIL: 适用于SIL 3应用 使用寿命: 20年3. 安装 3.1 安装概述 安装过程必须遵守ISO 14119中规定的要求. LST型dl电缆的最小弯曲半径是25mm.安装位置任意.LST型电缆的最小 弯曲半径是25mm. 传感器和操动件的活动面必须相对.安全传感器必须位于保证开关距离 ≤ sao 与≥sar 之内. 安全传感器及操动件必须固定安装在防护门上,并且采取恰当 措施确保不会发生移位(使用防逆转螺栓,粘接固定,钻孔, 定位销) 为防止因系统条件造成的影响并缩短开关距离,请遵守以下指南: ? 传感器附近的金属碎屑会改变开关距离. ? 远离金属碎屑. ? 两个安全传感器及其它相同频率(125 kHz)系统间的最小间距是 100mm.