1 产品介绍 1.1 概要 DTSD1352-GW 三相四线智能电能表系列是采用大规模集成电路,数字采样处理技术 及SMT 工艺,根据国家电网公司要求及工业用户实际用电状况,自主研发研制生产的智能 仪表,具有低功耗、高精度、高可靠性等特点.本系列电能表集众多功能于一体,实现了 有功双向、无功四象限分时电能计量、分相双向计量、需量计量,具有实时电压、电流、 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率的测量及监测报警功能,具有失压、 失流、过载、断相、电流不平衡、开盖、校时、编程等多种事件记录等功能. 1.2 原理组成 电能表由测量单元、数据处理单元、通信接口单元、时钟模块等组成(如下图所示) , 具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能. 电压 采样 电路 电流 采样 电路 计量芯片 Uo Uc Ua Ub Ic- Ic+ Ib+ Ib- Ia+ Ia- MCU处理器 显示模块 LED指示 脉冲输出 抄表电池 + 时钟电池 按键 存储器 时钟模块 通信接口模块 (

485、红外) 1.3 主要技术参数 项目 技术要求 参比电压(Un) 3*220/380V,3*57.7/100V 正常工作电压 0.7Un~1.1Un 极限工作电压 0.4Un~1.2Un 电流测量范围 互感器接入式:1.5(6)A、1(6)A等 直通式:5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A、20(100)A等 脉冲常数 以表计面板标识为准. 准确度等级 有功:0.5S级、1.0级 无功:2.0级 额定频率 50Hz 起动电流 互感器接入式:0.001In (0.5S级)、0.002In (1级) 直通式:0.004In (1级) 工作温度范围 正常:-25℃~60℃,相对湿度不超过85% 极限:-40℃~70℃,相对湿度不超过95%

2 基本功能 2.1 电能计量 ? 可计量正、反向、组合有功总、尖、峰、平、谷电能.组合有功电能根据有功组 合方式特征字任意设置. ? 可计量四象限、组合

1、组合

2 无功总、尖、峰、平、谷电能.组合

1 和组合

2 无功计量模式可根据无功组合

1 和无功组合

2 方式特征字进行选择性加减组合. ? 可分别计量 A、B、C 相正向、反向和四象限无功电能. ? 能存储

12 个结算周期电量数据,结算时间可设在每月任何一日(不大于

28 日)的 整点. ? 对于正反向有功、

1、

2、

3、4 象限无功及 A、B、C 各相有功等电量,电能有效值 范围为 0~999999.99,单位为 kWh 或kvarh. ? 对于组合有功、组合无功

1、组合无功

2 电量,电能有效值范围是C799999.99~ 799999.99,单位为 kWh 或kvarh. ? 电能量显示小数位数可以在 2~4 位设置,出厂设置为

2 位小数. 2.2 需量计量 ? 能记录正、反向有功,

1、

2、

3、4 象限无功,组合无功

1、2 的最大需量和发生 时间. ? 最大需量计算采用滑差方式.需量周期和滑差时间可在 1~60min 分钟范围内设 置,但应该满足:需量周期大于滑差时间且为其的整数倍,需量周期可在

5、

10、

15、

30、60min 中选择;

滑差式需量周期的滑差时间可以在

1、

2、

3、5min 中选 择.需量周期推荐为滑差时间的

5 的整倍数.出厂默认值:需量周期 15min、滑 差时间 1min. ? 当发生电压线路上电、时段转换、清零、时钟调整、需量周期改变、功率潮流方 向转换等情况时,电能表从当前时刻开始,按照需量周期进行需量测量,当第一 个需量周期完成后,按滑差间隔开始最大需量记录. ? 记录并存储