编辑: 笔墨随风 | 2016-05-15 |
12 个结算周期最大需量及其发生时间数据. ? 需量显示小数位数出厂缺省为
4 位小数. 2.3 时钟及校时功能 ? 电能表有温度补偿功能的内置硬件时钟;
在-25~+60℃的温度范围内:时钟准确 度≤±1s/d;
在参比温度(23℃)下,时钟准确度≤±0.5s/d. ? 具有日历、计时和闰年自动切换功能;
星期可以根据日期自动调整. ? 可以通过 RS485 和红外通信接口对电能表校时(需编程开关和通讯密码配合) . ? 广播校时(无需编程开关和通讯密码配合) ,但每天只允许一次,且校时范围不 超过
5 分钟,误差大于
5 分钟电能表只有通过现场进行校时. 2.4 时段费率功能 ? 电能表可支持四种费率(尖、峰、平、谷)切换. ? 具有两套时区表和两套日时段表方案,及两套方案的各自切换时间(年月日时 分) ,可通过预先设置时间实现两套费率方案的自动切换. ? 每套费率时段方案全年最大可设置
14 个时区,各个时区设置起始日期及使用的 日时段表号.每天可以设置
14 个时段,各个时段设置起始时间及使用的费率. ? 电表出厂默认运行第一套时区表方案和第一套日时段表方案. ? 如果切换时间分别设为全零时,则两套年时区表和日时段表不能切换. 2.5 结算功能 ? 每月可设置三个结算日,默认启用第一结算日,每月结算日数值如果为
9999 代 表未设置此结算日. ? 当电表时钟走到结算点的时候,电表进行结算.电能表结算时,先把当前的电量、 最大需量及其发生时间存入上一结算日,再把当前的最大需量及其发生时间清 零,计算需量的累加单元清零,需量重新开始计算. ? 能存储了上
1 到上
12 个结算周期的历史数据(包含组合有功、正反向有功、组 合无功
1 和组合无功
2、四象限无功、各分相正反向有功总电量以及分时电量;
正反向有功、组合无功
1 和组合无功
2、四象限无功的最大需量及其出现时间. ) ? 如果电表掉电跨过结算点时,上电后电表补结算. 2.6 电量冻结 ? 瞬时冻结:电表收到瞬时冻结命令后对当前所有电量数据、时间以及一些重要测 量数据进行冻结,保存最后
3 次的瞬时冻结数据. ? 定时冻结:可设定为以小时、日、月为周期冻结,保存最后
60 次定时冻结数据. ? 日冻结:可设置日冻结时间,默认在
00 时00 分进行冻结,可存储最近
62 日的 日冻结数据. ? 约定冻结:在主副两套年时区方案/日时段表方案/费率方案/阶梯电价方案切换的 约定时刻,冻结约定时刻的电量以及其它重要数据,各存储最后
2 次切换记录. 2.7 测量及监测功能 ? 本仪表实时测量总及 A、B、C 各相的电压、电流、相角、视在功率、有功功率、 无功功率、功率因数及电网频率,并且显示功率的方向. ? 越限监测功能:可对各相电压、电流等参数设置阀值进行监视,通过监测该量值 是否超出或低于预先设定的限额,以事件方式进行记录. 2.8 通信功能 本表基本通信支持远红外、 RS485 通信 (支持
2 路RS485). 通信信道物理层相互独立, 任意一条通信信道的损坏都不影响其它信道正常工作,并且支持多信道同时通信. 2.8.1 RS485 通信 ? RS485 接口和电能表内部电路实行电气隔离,并满足 DL/T 645―2007 电气要求. ? RS485 接口通信速率可设置,标准速率为 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps, 缺省值为 2400bps. ? RS485 接口通信遵循 DL/T 645―2007 协议及其备案文件. ? 2.8.2 红外通信 ? 具备