编辑: kr9梯 | 2016-05-24 |
2 输出信号选择(注3) 4CH 注:通过计算机设置时,设置数值与参数内容的关系 注1:0:2400,1:4800,2:9600,3:19200 注2:0:C,1:M 注3:0:4mA~20mA,1:0mA~10mA,2:0mA~20mA
3 参数设置方法 3.1 参数设置说明 仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在《参数一览表》中列出. 参数受密码控制,未设置密码时不能进入. 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状 态. 3.2 参数设置方法 ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态,在,,
键的配合下将其修改为
1111 ③ 按键,密码设置完成 ④ 再按住设置键 不松开,顺序进入第
2 组参数,第3组参数,仪表 显示该组第
1 个参数的符号 ⑤ 进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选择本组需设置的 参数 ⑥ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑦ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需 要的值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑧ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复⑤ ~ ⑧步,可设置本组的其它参数. 退出设置 :在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数 的设置状态. 功能及相应参数说明
1 与计算机配接的应用 显示单元内有与显示位数相对应的显示缓冲区,计算机通过命令改变显示 缓冲区的内容,每次改变
1 位或数位 通讯规定:1 位起始位
1 位停止位
8 位数据位 无校验位 命令格式:″AABB(data)L 全部用 ASCⅡ码表示 命令中:″为定界符(22H) AA 为显示单元的地址,通过 参数设置,10 进制. BB 为要写入的缓冲区首址,以01 开始,10 进制. data 为数据内容,数据内容由数字及部份符号、英文字母构成,可 显示的内容见下表: 显示内容
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 ASCⅡ码30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 显示 显示内容 ― ・ 不亮 A B D E F G ASCⅡ码2DH 2E 20H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 显示 ― 注 不亮 显示内容 H I J K L M N O P Q ASCⅡ码48H 49H 4AH \ 4CH 4DH 4EH 4FH 50H \ 显示 \ \ 显示内容 R S T U V W X Y Z ASCⅡ码52H \ 54H 55H \ 57H \ 59H 5AH 显示 \ \ \ 其中" ・ "为小数点,不占缓冲区地址,表示前
1 位数字带小数点 L 为结束符(ODH) 回答:若命令格式正确,显示单元 回答 = AAOK L 若命令格式错误,显示单元 回答 !AAErr L 例:显示单元为
4 位单显示窗,地址为
01 发出:″010112 .34 L 则显示
12 .34 发出:″0101―78.9 则显示 C 78.9 报警:报警输出与报警指示灯一致,通过输出开关量命令控制详见《通讯协 议》 例:显示单元地址为 01,要控制AH输出及相应指示灯 发:&01@@@A L 则AH 继电器吸合,AH 指示灯亮 &01@@@@ L 则AH 继电器断开,AH 指示灯灭 模拟量输出 :通过输出模拟量命令控制,详见《通讯协议》 第1模拟量输出命令格式为 &AA(data)L 第2模拟量输出命令格式为 &AA01(data)L data:范围为 C630 ~ +10630 表示 C6.3 ~ +106.3% 例:输出为 4mA~20mA,12 位D/A,仪表地址为
01 输出 4mA 时:&01+00000L 输出 12mA 时:&01+05000L 输出 20mA 时:&01+10000L 下列参数必须正确设置 : ? (Add)―― 显示单元地址.设置范围 00~99.出厂设置为
01 ? (bAud)―― 显示单元通讯速率选择 ? 可选择 2400,4800,9600,19.20k4种,出厂设置为
9600 ? (Pro)―― 工作方式选择 ? 与计算机配接时必须选择为 ,处于被动接收方式. ? (cYt)―― 无信号延迟时间.设置范围 0~9999 秒 若显示单元在设置的 时间内接收不到有效的显示命令,则显示 做为提示. 参数设置为