编辑: LinDa_学友 2016-05-27

439 等人通过实验和数据分析发现,利用辐射供暖和辐 射供冷来调节室内热环境的方式与常规空调相比, 可在比较低的条件下满足人体热舒适要求,节约能 源[11] .而蔺洁等人通过室内热平衡理论得出了冬季 采暖地面所需的最佳供暖温度[12] . 在我国北方地区采暖一般开始于11月15日左 右,但是不少住户在采暖开始前由于室内温度较低 通过其他耗能方式如空调来使室内达到热舒适状 态,亦或是采取多穿衣的方式来应对室内偏冷环 境,这些方式对于建筑节能以及现代生活需求带来 一定影响.而目前国内还鲜有人通过现场实测分析 的方法来研究过渡季节壁面温度对人体热感觉的 影响.因此,有必要对过渡季人体热舒适需求进行 研究分析,以对住宅建筑的节能设计和过渡季有效 的节能指导措施提供理论基础.

1 研究对象及研究方法 1.1 研究样本 研究所用样本房的选取应具有代表性,并充分 考虑到建筑的构造形式、年代以及通风采光和供暖 形式等因素.鉴于此本文选取了西安市区典型六层 砖混结构-民居为研究样本, 室内采暖形式为暖气片 辐射采暖,建筑面积90 m2 . 于2012年10月15日至11月8日以及2013年3月16日至3月31日在所选取样本房进行测试研究,测 试期间共回收960份有效问卷,测试过程中的受访 人群以22~33岁的青年为主.在样本选择时充分考 虑了身高、体重年龄等影响因素,并均匀分布于分 析样本中. 1.2 现场研究方法 现场测试研究以2~3人为一组.测试时间段为 每天的8:00至19:00, 期间以2 h为间隔共划分为五个 时间段,每个时间段进行一次室内环境参数测量和 热舒适主观问卷的填写. 1.2.1 室内外环境参数测试 室外环境参数测试包括空气温湿度、黑球温度 以及风速,仪器记录时间间隔为10 min.室内环境 参数测试包括空气温湿度、黑球温度、风速以及壁 面温度,记录时间间隔为10 min.其中部分环境参 数由测试者进行读取并填入主观问卷中. 测量采用的仪器有: TR-72U双通道温湿度电子 记录仪、1221型室内热舒适度数据记录仪、Testo 微风仪、壁面温度巡检仪,其精度和响应时间均满 足ASHRAE 55-2004和ISO 7726-2002标准要求. 1.2.2 热舒适主观问卷调查 调查问卷的内容包括:(1) 受访人员的性别、 体重、身高以及衣着情况等基本信息;

(2) 房间开 窗以及正在使用电器类用具情况的描述等;

(3) 受 访者对室内环境的热环境、湿环境以及通风的主观 感受,其中人体热感觉采用ASHRAE的7级指标表 示(?3,?2,?1,0,+1,+2,+3). 1.3 相关参数的选取 在数据的处理前期工作中对新陈代谢率以及 衣服热阻的参数进行了处理,其中受访者的新陈代 谢率依据 GB/T 18049?2000《中等热环境 PMV 和PPD 指数的测定及热舒适条件的规定》中的规定: 坐姿、轻微活动者所具有的新陈代谢水平为 1.2 met,立姿、轻度活动(从事轻体力作业)为1.6 met, 立姿、中度活动(家务劳动)的新陈代谢水平为 2.0 met[13] .考虑到本次测试中的受访者在填写问卷过 程中基本均为坐姿并且填写前

5 min 运动状态均为 静坐或是看电视,因而新陈代谢率定为 1.3 met. 衣服热阻按照GB/T 18049―2000中的方法,依 据主观问卷计算出受试者所穿单件服装的热阻值, 进而估算出整套服装的热阻.

2 数据统计分析方法 通过对测试期间服装热阻统计分析后发现(如图1所示): 秋季服装热阻主要集中在0.8~1.0 clo范围 内,均值为0.9 clo;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)