编辑: You—灰機 | 2016-06-15 |
220 系数,积数就是该相线所载负荷容量.测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照 明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发 热的原因等等.测知无铭牌 380V 单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量 口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五. 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大 致相同.为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电 压.当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不 致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降 而获得的.空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也 就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同.变压器的空载电流一般约为额定电流的 6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的 10%).这就是口诀和公式的理论依据. 已知 380V 三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流: 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件;
号流容量两倍半,两倍千瓦数整定. 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的, 应装设过载保护.长时间运行无人监视的电动机或 3kW 及以上的电动机,也宜装设过载保护.过 载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器.目前我国生产的热继电器适用于轻载 起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护. [第一 电工网] (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调 至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作.若等级选小了,只能向高限调,往往电 动机过载时不动作,甚至烧毁电机.(3)正确算选 380V 三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄 清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件.热元件整定电流按 两倍千瓦数整定 ;
热 元件额定电流按 号流容量两倍半 算选;
热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热 元件额定电流值. 已知 380V 三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级: 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级;
步繁起动正反转,靠级基础升一级. 说明: (1)目前常用的交流接触器有 CJ
10、CJ
12、CJ20 等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控 制. 已知小型 380V 三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体. 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数. 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型 380V 鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般 是额定电流的 4~7 倍.用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过 10kW,一般以 4.5kW 以下 为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于 5.5kW 及以下的小容量电动机作不频繁的 直接起动;
封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于 10kW 以下的电动机作不频繁的直接起动.两者 均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的 30%.总之,切记电动机用负荷 开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成.为了避免电动机起动时的大电流,负 荷开关的容量,即额定电流(A);