编辑: You—灰機 | 2016-06-15 |
作短路保护的熔体额定电流(A),分别按 六倍千瓦选 开关, 五倍千瓦配熔件 算选, 由于铁壳开关、 胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造, 用口诀算出的电流值, 还需靠近开关规格.同样算选熔体,应按产品规格选用. 已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX
3、QX4 系列)的动作时间和热元件整定电流: 口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒. 电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七. 说明: (1)QX
3、QX4 系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时 间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮.起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器 进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行.电工大多数只知电动机的容量,而不知电 动机正常起动时间、电动机额定电流.时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转 速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算. (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制 的电动机的起动时间一致.如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验.但两次 试验的间隔至少要在 90s 以上,以保证双金属时间继电器自动复位. (3)热 继电器的调整,由于 QX 系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而 电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3 倍.所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中 容量乘八除以七 计算.根据计算所得值,将热继电 器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右. 如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流 调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择 适当的热元件. 已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流: 口诀: 断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
瞬时一般是二十,较小电机二十四;
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍. 说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操........