编辑: GXB156399820 | 2016-06-17 |
3 期 总第
3 期2-YY-RC-2018-03 光伏发电领跑基地运行监测月报 芮城光伏发电应用领跑基地
2018 年8月(公开发布版) 芮城县国家生态文明先行示范区光伏基地项目领导组办公室 目录
一、基地概况
1
二、基地总体运行简况.
5
三、项目运行情况
5
四、运行指标监测情况.8
五、总体评价
16
六、重大事件
17 附件:月报数据说明
18 1
一、基地概况 山西芮城国家先进光伏技术 领跑者 基地(以下简称 芮城基地)是我国第二批光伏领跑基地之一.芮城基地于
2016 年5月获得国家能源局批复,2016 年12 月开工建设,
2017 年9月并网.芮城基地建设规模
50 万千瓦,包括
1 个12 万千瓦、1 个10 万千瓦、1 个8万千瓦和
4 个5万千瓦的 单体项目. 为提升光伏行业信息化管理水平,完善光伏发电运行信 息监测体系,加强领跑基地先进技术产品、项目运行监测监 督,科学评价项目实际建设运行效果,确保实现 领跑者 计 划提出的技术进步、产业升级目标,芮城基地建立了光伏发 电领跑基地综合技术监测平台,并同步建设了先进技术微型 实证平台.综合技术监测平台由中国水利水电建设工程咨询 有限公司负责建设,监测内容包括基地所有项目的光伏组件、 汇流箱、逆变器、变压器等关键设备实时运行数据,发电出 力、 发电量、 利用小时数等全站运行数据以及全站系统效率;
先进技术微型实证平台由中国电力科学研究院负责建设,监 测内容包括基地内所用共
20 种类型的光伏组件运行衰减性 能、转换效率、多种逆变器效率以及中长期发电性能等. 按照国家能源局要求,在芮城县国家生态文明先行示范 区光伏基地项目领导组办公室(以下简称 基地办 )组织 下,基于综合技术监测平台和先进技术微型实证平台的监测
2 数据,特编制芮城光伏发电应用领跑基地运行监测月报,以 及时反映基地项目运行情况,为优化基地管理奠定基础. 芮城基地采用多种技术综合示范以保障基地示范效果,
7 个项目选用多种型号高效组件提高能源利用效率,对多种 类型组件与逆变器进行优化设计组合提高系统效率,通过跟 踪支架等多种调节方式提高发电量.各项目主要设备情况统 计见表 1. 表1芮城基地各项目主要设备统计 主要设备 项目名称 容量合计 (MW) 华电 福新 中电 国际 协鑫 东方 日升 中节能 晶科 特变 电工 并网容量(MW) 130.1347 89.5
107 52.79 50.035 51.34 51.325 532.124 组件类型 及容量 (MW) 单晶 130.1347 89.5
0 1.06 50.035 51.34 51.325 373.394 多晶
0 0
107 51.73
0 0
0 158.73 逆变器类 型及容量 (MW) 集中
0 2
0 1
0 0
0 3 集散 11.018
38 0
2 30
0 0 81.018 微型逆变 器0000.133
0 0
0 0.133 组串 119.0267
40 105.7 48.34
20 53 51.325 437.391 支架类型 及容量 (MW) 固定 97.6534
56 34.98 45.36
50 40.8
0 324.793 固定可调
0 0 66.59
0 0 9.72 46.492 122.802 斜单轴 32.481
24 0
0 0
0 4.832 61.313 平单轴
0 0 5.42 1.782
0 0.82
0 8.022 双轴
0 0
0 0
0 0
0 0 柔性
0 0
0 1.68
0 0
0 1.68 数据来源:芮城基地各项目业主提供数据. 芮城基地安装了单晶组件 37.33 万千瓦, 多晶组件 15.87 万千瓦.组件供应商共计
9 家,其中海泰的组件安装容量占 基地总容量的 24%,排名第一;