编辑: GXB156399820 2016-06-17

多晶组件 实证监测效率均值为 16.96%,名义衰减率均值为 2.34%.逆 变器最高转换效率均≥99%.各项目系统效率实测均值为 79.29%.

三、项目运行情况 太阳能资源:本月芮城基地白天(上午

10 点至下午

15 点)平均温度达 33℃,是今年以来月平均气温最高值.基地 各项目平均斜面辐射量为 182kWh/m2 ,环比增加 9%,基本

6 符合项目设计预期.斜面辐射量最高的项目是特变电工,辐 射量为 190kWh/m2 .斜面辐射量最低的项目是中节能,辐射 量为 172.7kWh/m2 .本月各项目斜面辐射量环比增幅最大的 是中电国际,环比增加 12.8%. 图2芮城基地各项目

8 月斜面辐射量图 数据来源:芮城领跑基地综合技术监测平台 基地项目发电量:本月芮城基地总发电量为

7694 万千 瓦时, 较7月总发电量增加

715 万千瓦时, 环比增加 10.23%. 基地当年累计总发电量为 5.3 亿千瓦时.单体项目当月发电 量较上月普遍有所增长,其中增长幅度最大的项目是中节能, 环比增长 19.52%. 表4芮城基地各项目

8 月发电量统计表 项目名称 项目容量 (MW) 发电量(万kWh)

7 月8月环比 当年累计 华电福新 130.13 1622.5 1823.8 12.41% 12704.34 中电国际 89.5 1258.62 1391.9 10.59% 9427.40 168.1 167.1 164.7 167.1 154.8 169.6 179.6 189.0 188.5 173.8 179.8 172.7 182.9 190.0

100 120

140 160

180 200 华电福新 中电国际 协鑫 东方日升 中节能 晶科 特变电工 单位:kWh/m2 斜面辐射量 2018年7月2018年8月7项目名称 项目容量 (MW) 发电量(万kWh)

7 月8月环比 当年累计 协鑫

107 1396.15 1528.96 9.51% 10979.14 东方日升 52.79 722.05 808.85 12.02% 5366.70 中节能 50.04 572.44 684.2 19.52% 4696.16 晶科 51.34 681.56 719.4 5.55% 4611.92 特变电工 51.33 726.44

737 1.45% 5300.24 合计 532.12 6979.76 7694.11 10.23% 53085.9 数据来源:芮城领跑基地综合技术监测平台 项目满负荷利用小时数:本月按照各项目上报的实际安 装容量测算, 芮城基地平均满负荷利用小时数约为

145 小时. 其中,中电国际的利用小时数水平最高,达156 小时.东方 日升(153 小时)的利用小时数也高于基地平均水平. 今年截至

8 月累计平均满负荷利用小时数为

998 小时, 中电国际累计利用小时数最高(1053 小时),其他累计小时 数超过平均水平的项目有特变电工 (1033 小时) 、 协鑫 (1026 小时)、和东方日升(1017 小时). 图3芮城基地各项目

8 月满负荷利用小时数

140 156

143 153

137 140

144 0

40 80

120 160 华电福新 中电国际 协鑫 东方日升 中节能 晶科 特变电工 单位:小时 满负荷利用小时数 利用小时数 基地平均

145 8 图4芮城基地各项目当年累计满负荷利用小时数 数据来源:芮城领跑基地综合技术监测平台

四、运行指标监测情况 根据芮城基地招标文件规定,基地所用光伏组件,多晶 组件转换效率不低于 16.5%, 单晶组件转换效率不低于 17.0%. 衰减率应满足首年不超过 2.5%(多晶)、3.0%(单晶),之 后每年衰减率不高于 0.7%. 考虑到芮城基地并网运行不足一 年,因此单晶组件衰减率应不超过 3.0%,多晶组件衰减率应 不超过 2.5%. 本月芮城基地单晶组件运行监测效率均值为 17.69%,名 义衰减率均值为 2.76%;

单晶组件实证监测效率均值为 17.71%,名义衰减率均值为 2.62%.多晶组件运行监测效率 均值为 16.95%,名义衰减率均值为 2.38%;

多晶组件实证监 测效率均值为 16.96%,名义衰减率均值为 2.34%.芮城基地 组件主要指标监测结果详见表 5.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)