编辑: You—灰機 | 2016-06-24 |
1 为防止浪涌及过压对模块的损坏, 建议在模块 VBAT 引脚上并联一个 5.1V/500mW 的齐纳二极管.
2 建议在 VBAT 管脚增加
3 个陶瓷电容(33pF ,10pF,100nF) 且靠近 VBAT 管脚放 置. LPM2100 bx 硬件使用指南 上海域格信息技术有限公司 第15 页共37 页3.4 VDD_EXT 2V8 电压输出 LPM2100 bx 模块正常开机后,第26 管脚会输出电压 2.8V,电流负载最大 50mA, 外部主控可以读取 VDD_EXT 的电压来判断模块是否开机.VDD_EXT 也可以作为外部 供电使用,例如:电平转换芯片等. 图3-3 VDD_EXT 电源输出时序图 3.5 开关机复位模式 3.5.1 开机 LPM2100 bx NB-IoT 模块 VBAT 上电后自动开机, 用户可通过查询 VDD_EXT 管脚 的高低电平来判断模块是否开机. 3.5.2 开机时序 图3-4 开机时序图 表3-3 开机时序参数 符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 Tdelay TBD - ms Ton(status) 开机时间(据status 状态判断) TBD - s Ton(uart) 开机时间(据uart 状态判断) TBD - s LPM2100 bx 硬件使用指南 上海域格信息技术有限公司 第16 页共37 页3.5.3 模块关机 LPM2100 bx 模块关机可通过 VBAT 管脚断电和使用 AT at+cpof 命令关机. 模块在开机状态下,VBAT 管脚停止供电模块即关机. 图3-5 关机时序图 表3-4 关机时序参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 Toff TBD - s Toff(status) 开机时间(据status 状态判断) TBD Toff(uart) 开机时间(据uart 状态判断) TBD - 3.5.3 复位控制 LPM2100 bx 模块 PIN15 信号为 RESET 复位管脚. 应用端检测到模块异常, 软件无 响应时,可以对模块进行复位,将此管脚拉低 100-450ms 即可复位模块,管脚外部建议 上拉电阻 10K 到VDD_EXT.RESET 管脚对干扰比较敏感,可以在信号附近安装一个
10 nF 到0.1 μF 的电容,用于信号过滤,走线时远离射频干扰信号. 图3-6 复位参考电路 LPM2100 bx 硬件使用指南 上海域格信息技术有限公司 第17 页共37 页表3-5 RESET 引脚参数 符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 Treset 低电平脉冲宽度
100 600 ms VIH RESET 输入高电平电压 0.96 1.1 1.2 V VIL RESET 输入低电平电压 -0.3
0 0.84 V 图3-7 复位时序图 LPM2100 bx 模块支持 AT 命令复位,AT 指令为 AT+TRB 即可重启模块.详细指令 可查看 LPM2100 bx AT 指令集手册. 3.6 UART 接口 LPM2100 bx 模块提供三组 UART 接口.主串口,调试串口以及辅助串口,串口电平 为2.8V.模块是 DCE (Data Communication Equipment)设备 主串口可实现 AT 交互指令和外设数据交互等. 调试串口可以升级固件,查看日志信息等. 模块串口波特率可设置 4800,9600,19200,38400,57600,115200,230400, 460800,921600bps 波特率,默认为 57600bps. 表3-6 串口引脚定义 管脚 引脚名称 IO 功能描述 备注
30 TXD2 DO 主数据发送 2.8V 电压域
34 WAKEUP_OUT DO 振铃提示 2.8V 电压域
22 CTS DO 清除发送 2.8V 电压域
23 RTS DI 请求发送 2.8V 电压域 LPM2100 bx 硬件使用指南 上海域格信息技术有限公司 第18 页共37 页27 UART1_RXD DI UART1 数据接收 2.8V 电压域
28 UART1_TXD DO UART1 数据发送 2.8V 电压域
19 RXD_Dbx DI 模块调试数据接收 调试串口
20 TXD_Dbx DO 模块调试数据发送 调试串口 表3-7 串口逻辑电平 参数 最小值 最大值 单位 VIL
0 0.3*VDD_EXT V VIH 0.7*VDD_EXT VDD_EXT V VOL
0 0.3*VDD_EXT V VOH 0.7*VDD_EXT VDD_EXT V 3.6.1 串口应用电路 当用户想使用全功能串口时,可以参考以下连接方式 图3-8 全功能串口设计图 若需要使用