编辑: 怪只怪这光太美 2016-07-04

58 RURAL ELECTRIFICATION 2009年第4期 总第263期 电器设备 Equipment 开关跳闸,重合闸不成功.当时天气情况为8级大风,扬 沙天气.经查巡发现91#杆出现上拔现象,且由于大风作 用三相合成绝缘子串在正常情况下应与横担垂直,但此时 三相合成绝缘子串严重倾斜,风偏角不能满足要求,三相 导线运行电压情况下的间隙距离不够,A、B、C三相分 别对杆体本身、横担放电,引起不同相两点同时接地短 路,造成线路跳闸.

2 几次线路故障跳闸原因的分析 甘肃省35 kV输电线路设计单位,普遍使用由甘肃省 电力勘测设计处1977年9月份设计出版的《35 kV输电线路 钢筋混凝土电杆定型图》,这套定型图中ZS

1、ZS2这两 种直线杆型组装图中横担的长度和运行电压的间隙距离是 根据X-4.5或XP-7型盘形悬式绝缘子的型号、重量和35 kV 输电线路绝缘子串要求组装长度校核的.35 kV输电线路 要求X-4.5或XP-7型盘形悬式绝缘子串组装为3~4片,若3 片,其与金具组装长度720 mm,若4片,其与金具组装长 度866 mm.而20世纪90年代后,输电线路广泛使用合成 绝缘子,但仍然套用甘肃省电力勘测设计处1977年9月份 设计出版的《35 kV输电线路钢筋混凝土电杆定型图》. 从景泰县电力局3516环喜线以上几次同类型线路故障跳闸 后查巡结果暴露出,使用合成绝缘子这一新产品后,对原 定型图纸未进行充分校核,对合成绝缘子没有进行必要的 尺寸选型,由于合成绝缘子串的组装长度比定型图所允 许的X-4.5或XP-7型盘形悬式绝缘子的组装长度长,重量 比X-4.

5、XP-7型盘形悬式组装绝缘子串轻3~4倍.ZS

1、 ZS2这两种直线杆型横担与所选的合成绝缘子尺寸选型存 在技术方面的问题,在大风天气,风偏角不能满足要求, 运行电压的间隙距离不够,是造成这条线路多次跳闸的根 本原因. 3516环喜线在设计中全线路使用FXBW4-35/70合成绝 缘子,长750 mm,其与金具组装长度为1075 mm.景泰 地区为甘Ⅱ、Ⅲ级气象区,最大风速为30 m/s,当使用长

750 mmFXBW4-35/70合成绝缘子时,经计算,风偏角大 于75°时,ZS

1、ZS2这两种直线杆型悬垂合成绝缘子串 的导线对杆身表面净距离不能满足最小空气间隙距离110 mm的技术要求,中相悬垂合成绝缘子串至杆身表面垂直 距离为75 mm.发生的几次线路故障跳闸最大时为8级大 风,风速为20 m/s以上.根据故障现场的调查,风偏角在 70~85°之间,悬垂合成绝缘子串至杆身表面垂直距离远 远小于运行电压下的最小空气间隙距离110 mm.

3 整改措施 第一,根据合成绝缘子的选型尺寸校验风偏角. ZS

1、ZS2这两种直线杆型是农网系统35 kV输电线路 中大量使用的直线杆型,对ZS

1、ZS2这两种直线杆型在 采用合成绝缘子,又套用原定型图纸,应对合成绝缘子串 的选型尺寸和重量校验风偏角. 第二,加长ZS

1、ZS2这两种直线杆型的横担长度. 若使用FXBW4-35/70长750 mm的合成绝缘子,与 其配套的横担尺寸应加长,原定型图中中相横担长1250 mm,现在变为1525 mm,下层横担由原来的2900 mm变为3500 mm,中相横担与下层横担的垂直距离由原来的

2000 mm变为2500 mm(防止中相绝缘子串风偏时对下层 横担斜拉杆放电),ZS2杆型拉线抱箍与下层横担的间距 由原来的150 mm变为200 mm. 第三,ZS

1、ZS2这两种直线杆型采用FXBW4-35/70,长650 mm的合成绝缘子. 若仍然使用原定型图纸,则ZS

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论