编辑: 怪只怪这光太美 | 2016-07-04 |
1、ZS2这两种直线杆 型应采用FXBW4-35/70,长650 mm的合成绝缘子,耐张 杆则采用FXBW4-35/70,长750 mm的合成绝缘子. 第四,使用X-4.5或XP-7型盘形悬式绝缘子. 景泰县电力局3516环喜线是已投入运行的线路,整改 时只有使用X-4.5或XP-7型悬式绝缘子是最经济合理的. 为了彻底解决景泰县电力局3516环喜线由于上述原因而 引起线路跳闸的问题,景泰县电力局将3516环喜线与风 向(景泰地区多为西北风)垂直线路段的ZS
1、ZS2这两 种直线杆型的合成绝缘子造成跳闸杆的绝缘子均更换为 XP-7型悬式绝缘子.
4 结束语 2007年6月份,景泰县电力局又有一条35 kV输电线路 3515白中线进行改造,虽说这条线路是另外一家设计单位 设计,但在施工图审查中发现,ZS
1、ZS2这两种直线杆 型仍然沿用的是3516环喜线的这种设计方案,因为有3516 环喜线故障跳闸的经验,对这一问题提出后,提供了两种 方案;
第一,加长ZS
1、ZS2杆的横担;
第二,缩短ZS
1、 ZS2杆的绝缘子串长度,或采用其他型式的绝缘子串.方 案提出后,设计单位将ZS
1、ZS2这两种杆型的合成绝缘 子........