2016 DOI: 10.7667/PSPC151700 电力系统零序网络最优控制技术研究 李本瑜,翟海燕,赵明,石恒初,游昊,方毅,罗吉,沈雨(云南电力调度控制中心,云南 昆明 650011) 摘要: 电力系统零序网络的稳定性直接影响到继电保护定值的灵敏性和选择性, 是继电保护安全可靠运行的基础. 电力系统零序网络主要由输电线路和中性点直接接地的变压器两类设备构成.研究提出了综合运用输电线路的自 动重合闸技术和变压器中性点接地刀闸的自动切换控制技术,可以确保设备跳闸后以最快的速度恢复电力系统的 零序网络,是电力系统零序网络的最优控制技术.分析总结了输电线路的自动重合闸技术,研究开发了变压器中 性点接地刀闸的自动切换控制装置,其性能已经在现场运行中得到检验和验证,具备推广应用的条件. 关键词:继电保护;

零序网络;

最优控制;

自动重合闸;

变压器中性点刀闸;

自动切换 Research on optimal control technology of zero sequence network power system LI Benyu, ZHAI Haiyan, ZHAO Ming, SHI Hengchu, YOU Hao, FANG Yi, LUO Ji, SHEN Yu (Yunnan Electric Power Dispatching and Control Center, Kunming 650011, China) Abstract: The sensitivity and selectivity of electronic protection relay'

s constant value is directly influenced by the power system zero-sequence network'

s stability, which is the foundation of safe and reliable operation of the relay protection. Zero sequence network topology is formed by transmission line and directly-grounding neutral point of transformer. Analysis shows that the integrated use of automatic reclosing of the transmission line and automatically switching grounding neutral point of transformer will ensure the equipment after tripping can resume the zero sequence power system networks as soon as possible. This technology is the optimal control technology of the zero sequence power system networks. In the following, it summarizes the automatic reclosing technology of transmission lines, researches the technology of automatic switching the grounding neutral point of transformer, and develops the corresponding control device. Device performance has been tested in actual operation and verification, which meets the application requirements. Key words: relay protection;

zero-sequence network;

optimal control;

automatic reclosing;

transformer neutral point knife switches;

automatically switching

0 引言 随着电力系统的飞速发展,我国电网在超(特) 高压、大容量、远距离、交直流混联等复杂大电网 的特征日益凸显,网架结构日趋复杂,各种相继、 连锁故障等复杂电网事故频发,给电网的安全稳定 运行带来了严峻挑战,对电网的运行控制也提出了 更严更高的要求. 继电保护作为保障电网安全稳定运行的 第一 道防线 , 是防范电网事故扩大、 失稳和大面积停电 事故的首要保障措施,因此,要求电网发生各种异 常和事故期间, 继电保护装置均能够安全可靠动作. 电力系统零序网络的稳定性直接影响到继电保护定 值的灵敏性和选择性, 按继电保护整定规程的规定, 继电保护定值仅考虑设备 N-1 检修的常见运行方 式,因此,除正常的 N-1 检修方式外,在其余故障 跳闸的情况下,要求跳闸设备尽可能快速地恢复运 行,进而保证零序网络的稳定性和继电保护运行的 可靠性. 长期以来,继电保护专业人员在开展零序保护 的整定计算时,主要精力集中在分析计算常见运行 方式下零序网络的稳态变化对保护定值的影响方 面, 对电网设备跳闸引起零序网络突变的动态过程, 以及如何将突变的零序网络快速恢复至跳闸前状态 的研究还不够深入.纵观历年的电网事故事件,不 难发现由于设备跳闸特别是变压器跳闸后引起零序 李本瑜,等 电力系统零序网络最优控制技术研究 -