154 - 电力系统保护与控制 零序过压或间隙零序过流保护动作隔离故障,最终 将导致该变电站的
110 kV和35 kV母线全部失压事 故,后果极其严重.若#1B 跳闸后能够快速将#2B 的中性点接地刀闸合上, 则110 kV 出线或母线再发 生单相接地故障时,110 kV 线路保护或母线保护仍 然可以正确动作保证选择性,不会造成事故范围的 扩大.造成此后果的原因,本质上也是由于零序网 络变化引起相关继电保护功能失效导致的. 从上述分析可知,电力系统零序网络的稳定性 是保障继电保护安全可靠运行的基础,继电保护专 业人员必须给予高度重视,特别是线路或变压器异 常跳闸后对零序网络带来的动态影响应分析评估到 位,这对电网设备相继发生故障的复杂电网事故期 间,确保继电保护安全可靠动作至关重要,对防范 重大电网事故的发生意义重大.
2 输电线路自动重合闸技术 由于架空输电线路需要穿越各种地形地貌和气 象条件的野外区域,与站内元件设备相比,其运行 环境最差,电力系统的所有设备故障中,线路故障 的占比在 90%以上,其中 80%以上的线路故障又为 瞬时性故障. 输电线路的自动重合闸技术一直伴随着继电保 护技术同步发展,并且在电力系统中得到大规模的 成熟应用,为提升电力系统的供电可靠性和安全稳 定性发挥了重要的作用[9-10] . 电力系统中输电线路的自动重合闸一般采用单 相、三相和综合重合闸等方式,为了避免非同期合 闸,重合闸检定方式又分为检无压和检同期两种模 式,输电线路大电源侧断路器的重合闸一般投检无 压方式、小电源侧断路器的重合闸一般投检同期方 式.输电线路跳闸后,投入检无压方式的大电源侧 断路器先合闸成功后,小电源侧的断路器通过检同 期方式重合,从而避免非同期合闸的问题.断路器 偷跳后为了利用重合闸的补救措施,重合闸检定方 式中还增加了 检无压自动转检同期 的逻辑功能. 传统的重合闸检无压以 母线有压线路无压 的方式进行判别,这种重合闸检定方式用于有小电 源并网的送出线路时,存在小电源侧检同期条件一 直不满足而造成重合闸失败,进而引起地区电网孤 网最终失压的系统风险.为此,在传统的 母线有 压线路无压 的重合闸检无压方式基础之上,又增 加了 线路有压母线无压 的另外一种检无压方式, 在线路大电源侧的断路器重合成功后,小电源侧的 断路器若检同期条件不满足,则自动转 线路有压 母线无压 的检无压重合方式, 确保在小电解列后, 并网线路仍能重合成功,避免地区电网失压事件. 为了适应电力系统飞速发展对重合闸技术的新 要求,近年来还研究提出了在断路器重合前就能够 识别线路发生了永久性还是瞬时性故障的自适应重 合闸技术[1........