编辑: 元素吧里的召唤 | 2016-07-05 |
3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确, 如变频器/电机等. 一站式物联网供应平台
8 第3章系统菜单与设置 3.1 按键功能说明 按键 说明 操作方式 Menu 键 用来调出系统配置菜单,或者在系 统配置菜单中返回主界面. 短按 上翻键 在菜单中用来向上翻页,或者减小 数值. 短按 下翻键 在菜单中用来向下翻页,或者增加 数值. 短按 OK 键 用来保存修改数值,或者进入下一 级配置菜单 短按 图6. 3.2 开关机 长按 Menu 按键
3 秒钟. 3.3 配置功能解锁 为了防止参数被意外改动,设备上电后处于锁定状 态,此时锁定图标处于加锁状态,如需使用配置菜单配置,
9 首先需要解锁设备. 首先长按上翻键
3 秒钟后松开,再长按下翻键
3 秒钟并 松开即可解锁,锁定图标处于解锁状态. 在解锁状态下在主界面长按上翻键
3 秒钟后松开,再长 按下翻键
3 秒钟后可以变回加锁状态. 图7. 3.4 报警消音 在主界面短按 OK 按键. 3.5 打开背光 长按 OK 按键亮屏
5 秒钟. 3.6 配置菜单介绍 在温湿度显示界面下以及解锁状态下,按下 Menu 键进 入配置菜单,此时界面上不再显示温湿度信息,而是显示 ConF
01 的字样,此时进入配置菜单,按上翻页或者下翻页 键可以选择不同的配置子菜单. 一站式物联网供应平台
10 图8.(配置菜单) 配置菜单 介绍 下设功能 ConF
01 时间设置 修改年月日时分秒 ConF
02 数据存储设置 是否开启存储、数据存储间 隔ConF
03 温度报警设置 修改温度报警开关、报警上 限、报警下限、回落值 ConF
04 湿度报警设置 修改湿度报警开关、报警上 限、报警下限、回落值 ConF
05 探头微调设置 修改温度微调值,湿度微调 值3.7 时间设置 在配置菜单中,选择 ConF
01 时间设置项按下 OK 键 即可进入时间设置,时间设置分为六项,从F1 到F6 分贝 为年、月、日、时、分、秒.每一项可以通过上翻键和下翻 键上调或者下调数值,按OK 键确认本项配置并进入下一项 配置.当F6 配置完毕后自动生效并返回主界面.
11 图9. 年设置 表 配置子菜单 介绍 范围 ConF 01-F1 年修改 2000-2099 ConF 01-F2 月修改 1-12 ConF 01-F3 日修改 1-31 ConF 01-F4 时修改 0-59 ConF 01-F5 分修改 0-59 ConF 01-F6 秒修改 0-59 3.8 上报设置 上报选项参数如下表所示: 配置子菜单 介绍 范围 ConF 02-F1 是否开启存储 On/Off ConF 02-F2 数据存储间隔 1-65535S 一站式物联网供应平台
12 图10. 是否主动上报设置 3.9 温度湿度报警设置 温度选项参数如下表所示: 配置子菜单 介绍 范围 ConF 03-F1 是否开启温度报警 On/Off ConF 03-F2 报警上限 -50-150℃ ConF 03-F3 报警下限 -50-150℃ ConF 03-F4 报警回落 0-100℃ ConF 03-F5 是否开启声音报警 On/Off 湿度选项参数如下表所示: 配置子菜单 介绍 范围 ConF 04-F1 是否开启湿度报警 On/Off ConF 04-F2 报警上限 0-100%RH ConF 04-F3 报警下限 0-100%RH ConF 04-F4 报警回落 0-100%RH ConF 04-F5 是否开启声音报警 On/Off
13 图11,温度报警上限设置 报警的触发逻辑为当温湿度大于报警上限或者小于报 警下限时触发报警,屏幕指示报警图标以及报警原因(超过 上限或者超过下限) ,蜂鸣器报警. 回落值的设置是为了防止频繁触发报警而设置的消警 的条件.从报警状态消警需要满足的条件是:当温湿度小于 报警上限减去回落值并且温湿度大于报警下限加回落值才可 以消警. 一站式物联网供应平台