编辑: 夸张的诗人 | 2016-07-07 |
3 传感器安装 传感器保养 Solar Sync 传感器是设计为野外使用的, 但是必须保持接 收数据部份的表面 清洁才能正确工作, 推荐每6个月清洁一 次接收太阳能辐射 的半圆型探头. 不能 使用带化学清洁剂 的或有磨损半圆球 光学镜面的物品去 清洁探头. 安装和接线 从把 CR2032 电池, 电池用于在无电状态时保存时间和程 序事件等,放入 控制器背面电池 盒绝缘盖帽,控 制器开始工作, 电池估计使用寿 命为
10 年, 电池 盒位置在Solar Sync 传感控制器 模块的背后橡胶 盖下,更换电池 时,请保持电池 正极(+)朝上. 只能使用CR2032 型号电 池,用错电池有 可能引起爆炸. Solar Sync 控制器模块被设计成能够安装在控制器边墙 上的,橡胶外壳是为了将它安装在室外气候环境中的,它采 用两颗自攻螺丝固定到墙上,安装前请将螺丝对准橡胶盖上 的孔洞. 传感器旁路 如果降雨或霜冻传感器阻止系统工作, SENSOR OFF 英文会显示在控制器屏幕上, 在控制器面板上, 将旁路开关 设在 BY PASS 位置,Solar Sync 气候传感器的降雨和霜 冻传感器就会被旁路, 降雨和 霜冻传感器不再起作用. 气候 传感器继续工作, 为你自动调 整控制器的灌水计划. 控制器的降雨传感器要激 活工作, 传感器开关必须设置在 ACTIVE 位置,降雨和霜冻传感器才能在出现降雨或霜冻时中 断控制器的灌水工作. 注意:错误使用电池会引起爆炸.电池不能充电 和将其丢弃到火中.
4 系统安装 不同颜色导线联接的用途表 序号英文 Solar Sync 气候传感器控制器模块安装 安装Solar Sync气候传感器控制器模块前,请断开交流(AC) 电源.从控制模块左边出来的
7 根线,为方便安装,导线都 已经用颜色进行区分. 从模块出来 的导线颜色 英文 导线联接到:
1 Red 红 交流电源 AC 端124 VAC (AC terminal 1)
2 White 白24 VAC (AC terminal 2) 交流电源 AC 端23Blue 兰Remote terminal (REM) 遥控
4 Yellow 黄Sensor terminal (SEN) 传感器
5 Orange 桔黄 Sensor terminal (SEN) 传感器
6 Green 绿Solar Sync sensor (green wire) 气候传感器
7 Black 黑Solar Sync sensor (black wire) 气候传感器
5 系统安装 PCC 系列控制器安装及联接 PCC是Pro-C控制器系列中为了能把气候传感器模块放入控 制箱内而设计的.如图所示,利用产品中附带提供的螺丝钉 把气候传感器控制模块安装到PCC中. 1. 从Solar Sync气候传感器控制模块把红色导线与PCC 控制器AC1 接线柱端相联接. 2. 从Solar Sync气候传感器控制模块把白色导线与PCC 控制器AC2 接线柱端相联接. 3. 从Solar Sync气候传感器控制模块把蓝色导线与PCC 控制器REM接线柱端相联接. 4. 把两端的偏平金属跳线从PCC控制器两个SEN接线 端柱中移去. 5. 从Solar Sync气候传感器控制模块把黄色导线与PCC 控制器SEN接线柱端相联接. 注:PCC控制器已经预留有安放气候传感控 制器模块的位置. 6. 从Solar Sync气候传感器控制模块把桔黄色导线与 PCC控制器SEN接线柱端相联接.
6 系统安装 Pro-C 系列(PC)控制器安装及联接 对于Pro-C控制器系列,只能把气候传感器模块安装在控制器 盒子的附近墙上.PC控制箱的右下边留有孔洞,可以用于把 气候传感器控制模块的联接导线引出盒子外面. 1. 从Solar Sync气候传感器控制模块把红色导线与PC控 制器AC1 接线柱端相联接. 2. 从Solar Sync气候传感器控制模块把白色导线与PC控 制器AC2 接线柱端相联接. 3. 从Solar Sync气候传感器控制模块把蓝色导线与PC控 制器REM接线柱端相联接. 4. 把两端的偏平金属跳线从PC控制器两个SEN接线端 柱中移去. 5. 从Solar Sync气候传感器控制模块把黄色导线与PC控 制器SEN接线柱端相联接. 6. 从Solar Sync气候传感器控制模块把桔黄色导线与PC 控制器SEN接线柱端相联接.