编辑: 夸张的诗人 2016-07-07

7 系统安装 ICC 控制器的安装及联接 1. 从Solar Sync气候传感器控制模块把红色导线与ICC 控制器AC1 接线柱端相联接. 2. 从Solar Sync气候传感器控制模块把白色导线与ICC 控制器AC2 接线柱端相联接. 3. 从Solar Sync气候传感器控制模块把蓝色导线与ICC 控制器REM接线柱端相联接. 4. 把两端的偏平金属跳线从ICC控制器两个SEN接线端 柱中移去. 5. 从Solar Sync气候传感器控制模块把黄色导线与ICC 控制器SEN接线柱端相联接. 6. 从Solar Sync气候传感器控制模块把桔黄色导线与 ICC控制器SEN接线柱端相联接.

8 系统安装 I-CORE 控制器的安装及联接 1. 从Solar Sync气候传感器控制模块把红色导线与I-CORE控 制器AC1 接线柱端相联接. 2. 从Solar Sync气候传感器控制模块把白色导线与I-CORE控 制器AC2 接线柱端相联接. 3. 从Solar Sync气候传感器控制模块把蓝色导线与I-CORE控 制器REM接线柱端相联接. 4. 把两端的偏平金属跳线从I-CORE控制器的传感器接线端 柱中移去,你可以使用S1 和S1 或S2 和S2 接线柱对联接. 5. 从Solar Sync气候传感器控制模块把黄色和桔黄色导线与 I-CORE控制器传感器接线柱对相联接.

9 控制器编程 根据与 Solar Sync 兼容的亨特控制器使用手册编辑程序, 设置站点运行时间时,输入的时间是通常夏季植物耗水最高 峰的运行时间. Solar Sync 设计成根据当日现场气候情况, 自 动调整运行时间,这是利用了控制器季节灌水调整比例特征 来实现的.推荐设定所有的控制器,程序的季节调整百分比 为100%. 注: 设置站点工作时间是夏季高峰时的灌水 时间,同时灌水比例为 100%. 调整的实现 安装完 Solar Sync 气候传感器并设置完控制器的程序后, 建议你让它运行几天,收集太阳和温度数据.必要时,有两 种方法进行调整: z 如果整个灌水区域显得比预想的有点湿或干,这时, 请调整全局灌水百分比,达到调整全局灌水比例目 的. z 如果你发现某部分灌水区比其它区域湿或干, 只要调 整该区域的控制站点,它的灌水工作时间. 当使用调整程序灌水运行时间时,要确认控制器季节灌 水调整比例设置在 100%,Solar Sync 会自动根据现场观测到 的数据做出适当地调整.

10 气候传感控制模块编程 Solar Sync 气候传感控制模块编程很简单,编程只需要几个步骤就可以完成.当通电后,屏幕高就会显示这天的时间.按右方 向键 就能一步一步地完成各种控制功能的编程,显示器底部的箭头会显示正在编辑的是何种功能项. 当前时间 按 一直到显示当前设置功能项的箭头指到 图标,显示的时间会闪烁.使用 或 设置当 前时间,显示器右边的箭头指示时间是 AM(上午) 或PM(下午) . 注:24 小时格式只能在输入电源频率是 50Hz 时有效. 控制器类型 按 一直到显示当前设置功能项的箭头指到 图标,使用 或 选择亨特控制器类型. 气候区域选择 为了更准确地观测,气候传感控制模块器需要确定工作地点的 ET(7 月份的平均 ET)属于哪种 气........