编辑: 阿拉蕾 2016-07-07
Products Solutions Services TI00134R/28/ZH/03.

13 技术资料 iTEMP? TMT85 通用型温度变送器 双输入通道,基金会现场总线 (FF ? ) 通信 应用 ? 温度变送器带通用双输入通道,采用基金会现场总线 (FF ? ) 通信,可以将不同类型的输入信号转换成数字量输 出信号 ? iTEMP? TMT85 具有高信号可靠性、高长期稳定性和高测 量精度,具有高级故障诊断功能 ( 尤为适用于恶劣工况条 件)?具有最高安全等级,适用范围广泛,最大限度地降低了使 用风险 ? 通用输入信号: 热电阻 (RTD)、热电偶 (TC)、电阻 (W)、电压 (mV) 信号 ? DIN B 型变送器可以安装在小尺寸表头中,或安装在符合 DIN EN

50446 标准的分体式外壳中 ? 即使在 Ex d 防爆区中测量,也可以选择安装在现场型外壳 中?现场型外壳的安装支架适用于柱式或壁式安装 优势 ? 通过基金会现场总线 (FF ? ) H1 实现简单、标准通信 ? 基于 FISCO/FNICO 一致性要求的防爆 (Ex) 型设计,符合 IEC 600079-27 要求 ? 可以危险区域中安全操作,通过下列防爆认证,例如: FM IS、NI ;

CSA IS、NI ;

ATEX Ex ia、Ex nA. 可以在本安

1 区和

2 区防爆场合中安装使用 ? 通过传感器 - 变送器匹配实现高精度测量 ? 操作可靠,具有传感器监控和仪表硬件故障识别功能 ? 多种安装方式和传感器连接方式 ? 压簧式接线端子可选,无需其他工具,接线简便快捷 iTemp TMT85

2 Endress+Hauser 功能与系统设计 测量原理 工业温度测量中各种输入信号的电子记录和转换 测量系统 A0007667 应用实例 m 两路传感器输入 (RTD 信号或 TC 信号 ),采用分体式安装方式, 优点如下:漂移报警、带传感器备份功能、可根据检测温度值指定传感器输出 n 一体化温度变送器,带一路 RTD/TC 信号输入,或两路 RTD/TC 冗余信号输入 Endress+Hauser 生产多种类型的热电阻、热电偶和配套热保护套管. 热电阻、热电偶和配套热保护套管与温度变送器共同组成完整的测量系统.提供完整的工业温度 测量解决方案. 设备结构 A0007668-ZH 通过基金会现场总线 (FF ? ) 实现系统集成 RTD/TC

1 x RTD/TC /

2 x RTD/TC RTD/TC m n 32??????? ??? ???TMT85????? ??? ???TMT85????? Field??? ???????? ???P View? FieldCare????? 侩????(HSE)

100 Mbit/s ???? ???? ???? iTemp TMT85 Endress+Hauser

3 iTEMP? TMT85 是一款两线制模块化温度变送器,带两路测量输入信号. 通过基金会现场总线 (FF ? ) 通信,仪表传输转换后的热电阻、热电偶、电阻和毫伏电压信号. 仪表由基金会现场总线 (FF ? ) H1 供电, 可以作为本安型设备安装在

1 区防爆区域中测量. 仪表可 以安装在符合 DIN EN

50446 标准的 B 型表头中使用.通过下列功能块实现数据传输: ?

2 x

3 个模拟量输入 (AI) 模块 ?

1 x 标准 PID 控制器 (PID) 模块 ?

1 x 输入信号选择 (ISEL) 模块 传感器诊断功能 具有传感器诊断功能,例如:电缆开路、电缆短路、电缆腐蚀、接线错误、仪表硬件故障.此外, 还可以监测传感器工作区域的温度和环境温度. 双通道功能 双通道功能有效提升了过程测量值的可靠性,适用范围广泛: ? 主传感器故障时,传感器备份功能可以实现系统自动切换至副传感器 ? 传感器

1 和传感器

2 的偏差值低于或超出预设定限定值时,发出漂移警告或漂移报警输出 ? 可以根据检测温度值指定传感器输出 输入 测量变量 温度 ( 线性温度传输 )、电阻和电压. 测量范围 变送器具有多种量程范围,取决于连接的传感器和输入信号类型 ( 参考 输入信号类型 ). 输入信号类型 允许连接两路独立工作的传感器.输入信号相互不电气隔离. 输入信号类型 型号 测量范围 最小量程 热电阻 (RTD) 符合 IEC