1 +
2、端子温度 ? 支持 LAS ( 链路活动调度器 )、LM ( 链路主站 ) 功能: 因此,当LM ( 链路主站 ) 功能无效时,模块化变送器可以启动 LAS ( 链路活动调度器 ) 功能. 仪表为基本型 (BASIC) 设备.需要使用 LAS 功能时,需要在分布式控制系统中设置,且通过下 载设备设置参数进行激活. ? 符合 IEC 60079-27 标准的 FISCO/FNICO 一致性要求 故障断开信息 状态信息符合基金会现场总线 (FF ? ) 规范. 线性化 / 传输特性 线性温度值、线性电阻值、线性电压值 电源电压过滤器 50/60 Hz 电气隔离 U =
2 kV AC ( 传感器输入至输出间的隔离电压 ) 电流消耗 ?
11 mA 启动延迟时间
8 s 基金会现场总线(FF)接口参数 基本参数 虚拟通信 (VCR) 链路设定 设备类型 11CE (hex) 设备修订版本号
02 节点地址 缺省值:247 ITK 版本号 6.0.1 ITK 证书驱动号 IT085900 链路主站 (LAS) 功能 是 链路主站 / 基本设置选择 是;
缺省值:基本型设备 VCR 数量
44 VFD 中的链路设备数量
50 永久入口数量
1 可设置入口数量
43 时序间隙
8 最小内部 PDU 延迟时间
10 最大时序间隙响应延迟时间 *
24 iTemp TMT85
6 Endress+Hauser 模块 简要模块说明 资源模块 资源模块包含所有用于表示设备的参数,就像一个电子设备铭牌.除提供进行现场总线操作设备 的所需参数,资源模块还提供其他信息,例如:订货号、设备 ID、硬件修订版本号、固件修订版 本号. 传感器
1 和 传感器
2 变送模块 模块化变送器的变送模块中包含所有与输入信号相关的测量参数和设备参数. 显示变送模块 显示变送模块参数允许进行显示设置. 高级诊断 所有自动监控和诊断参数均属于此变送模块. 模拟量输入 (AI) AI 功能模块中,从变送模块接收的过程值用于控制系统随后的自动功能处理 ( 例如:比例处理、 限位值处理 ). PID 此功能块中包含输入信号处理、积分 - 微分 - 比例 (PID) 处理和模拟量输出处理功能.可以实现下 列功能:基本控制、前馈控制、级联控制和限位级联控制. 输入信号选择器 (ISEL) 此模块用于信号选择 ( 输入信号选择模块 - ISEL),便于用户在四路输入信号中进行选择,确保输 出满足设置要求. 模块说明 模块索引1) 1) 仅当所有 AI 模块 (AI1 ... AI6) 均已安装,括号内的参数值方有效. 执行时间 ( 宏周期 ?
500 ms) 模块类别 资源模块 传感器
1 变送模块 传感器
2 变送模块 显示变送模块 高级诊断变送模块 AI1 功能块 AI2 功能块 AI3 功能块 AI4 功能块 AI5 功能块 AI6 功能块 PID 功能块 ISEL 功能块
400 500
600 700
800 900
1000 1100 (1200) (1300) (1400)
1200 (1500)
1300 (1600) - - - - -
30 ms
30 ms
30 ms
30 ms ( 未安装 )
30 ms ( 未安装 )
30 ms ( 未安装 )
25 ms
20 ms 扩展模块 制造商标识模块 制造商标识模块 制造商标识模块 制造商标识模块 扩展模块 扩展模块 扩展模块 扩展模块 扩展模块 扩展模块 标准模块 标准模块 iTemp TMT85 Endress+Hauser
7 电源 电气连接 A0007285-ZH 模块化变送器的接线端子示意图 供电电压 U = 9...32 V DC,极性独立 ( 最高电压:Ub =
35 V) 性能参数 响应时间
1 s / 通道 参考操作条件 ? 标定温度:+
25 °C ±
5 K (77 °F ±
9 °F) ? 供电电压:24 V DC ? 四线制回路用于阻抗补偿 分辨率 模/数转换器的分辨率 (A/D):18 bit 最大测量误差 传感器 - 变送器匹配 RTD 传感器是线性度最高的温度测量元件.因此,必须采用线性输出.通过下列两种方法可以有 效地提高仪表的温度测量精度: ?????2 ?????1 RTD (Ω)? RTD(Ω)? ????????? ????????????? ???? ???? ???????? ???????TC?mV 测量精度为标准偏差范围 ± 3? ( 正态分布 ) 内的典型值,即:99.8% 的所有测量值均在指 定偏差范围内时的测量值. 型号 性能参数 热电阻 (RTD) Cu