编辑: NaluLee | 2016-07-12 |
0) ? 主要功能及技术指标 本控制器为热泵热水器专用控制器,有五路温度传感器(水温、外机温度、排气温度、环境温 度、电加热温度) ,五路控制输出(辅助电加热、补水泵、压缩机、化霜、风机) ,一路告警信号输 入(用于高低压力保护等) .主要功能如下:
1、 温度显示和控制: 可以显示水箱温度和电加热温度等,并将水箱内的水温控制在设定的温 度上下限之内.在环境温度过低时,自动降低热泵加热温度.
2、 自动化霜控制:具有针对热泵优化设计的化霜控制逻辑,能有效地除霜以保证外机在低温 下也能正常工作.
3、 风机控制:风机比压缩机提前
5 秒启动,延迟
5 秒停止,并根据环境温度和排气温度控制 外风机启停.
4、 排气温度保护:当排气温度过高时,停止机组运行并产生告警信号.
5、 外部告警功能:一路外部开关量告警信号输入,可设置成常开、常闭或禁用,可设置故障 自动恢复次数和时间.
6、 分时段运行: 控制器有"自动"和"经济"两种运行模式, 在"经济"模式下,最多可 以设定三个运行时段,只在这些时段内制热,其它时间不制热.
7、 水箱电加热控制:自动模式(根据环境温度控制)或手动模式(按键控制) .
8、 补水泵控制:根据水箱电加热温度控制补水泵.
9、 其它:实时钟、掉电记忆开关机状态(可设置)、四通阀方向可设置、压缩机开机延时保护、 温度传感器故障告警、加氟、测试等. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~150?C ? 温度设定范围: 10~55?C,可在 0-100?C 内自行限定设置范围 ? 电源电压 : 220V±10% ? 使用环境 : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露 ? 输出负载能力: 压缩机 10A/250VAC,其它 2A/250VAC ? 温度传感器类型: NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK
01 (NA8657-HTDX) ? 操作指南
一、显示功能 控制器平时显示的是水箱中的水温,按"?"键显示水箱电加热温度,按"?"键显示外机温 度,同时按"??"键显示环境温度.如果要观察排气温度,请使用菜单 F57.
二、开关机 按"⊙"键,可开机或关机.开机状态根据工作情况显示"制热" 、 "保温"或"化霜" ,关机状 态显示"关机" .无论开机状态还是关机状态,总是显示当前时间和水温.
三、设置水温 按"S"键,进入温度设定状态,显示"上限温度" ,用"?"或"?"键改变设定值( "?"键增 1?C, "?"键减 1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .再按一次"S"键可按同样方法设置下限 温度. 控制器在检测到水温低于"下限温度"时开始制热,到水温高于"上限温度"时停止制热,将 温度控制在"下限温度"和"上限温度"之间. 温度上下限的调整范围可以限定,请参见高级设置(参数 F13 和F14) .
四、手动控制水箱电加热开/关 同上一节"设置水温" ,在设置完下限温度后再按一次"S"键,则显示"ON"或"OFF" ,用"??"键可改变"ON/OFF"状态, "ON"表示开水箱电加热, "OFF"表示关水箱电加热,设置 完成后按"S"键退出设置状态.注意这个功能只有在水箱电加热模式设为手动控制模式时才起作 用,在自动模式下不会出现这个功能(见参数 F15)
五、设置时间 按"?"键,时钟的小时部分闪烁,用"?"或"?"键可以调整小时数,调整好后再按"?"
2 键,按同样的方法调整分钟数,再按"?"键则退出时间设置状态