六、设置工作模式 按"M"键,可以在"自动模式"和"经济模式"两种模式之间切换. "自动模式"下根据设定 的温度控制热泵加热. "经济模式"只在预定的三个开机时段内加热,其它时间不加热.
七、设置经济模式工作时段 长按 "?" 键2秒, 进入加热时段设置状态, 可根据显示屏上指示依次设置三个加热时段. ( "?" 键切换设置项目, "?"或"?"键改变数值) 最多可以设置三个加热时段,如果不需要这么多时段,可以将不需要时段的起始时间和结束时 间都设为"00:00" . 另外如果某个时段的结束时间早于起始时间,则认为这个结束时间是次日.例如某时段设为 "22:00"到"03:30" ,则认为是晚上
22 点到次日
3 点30 分.
八、高级设置 长按"S"键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示 参数代码.用"?"或"?"键可选择参数代码,选择一个代码后按"S"键则显示该代码对应的参 数值,这时再用"?"或"?"键即可对参数值进行设置,设置完成后再按"S"键,回到显示参数 代码状态.内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 F11 上限温度 F12 C F13
53 ?C F12 下限温度 F14 C F11
45 ?C F13 最高设定温度
0 C
100 55 ?C F14 最低设定温度
0 C
100 10 ?C 注意:控制器会强制维持 F14