,LTD 大连冰山空调设备有限公司 CSR-CX 非常感谢您购买我们的产品.为了做到正确安装与使用本产品, 请您 仔细阅读此说明书, 并妥善保管, 以便随时使用. 此说明书包括安装与使用两大部分, 它旨在介绍标准产品, 特殊产品 在有些细节上与此说明书不同. Thank you for purchasing our product. For proper installation and operation of this product, you are kindly requested to carefully read and keep this manual for later reference. This installation and operation manual is only applicable to standard product,not applicable to special product on some aspects. 安装说明: 使用说明: Installation: How To WorkAnd Characters Uses Reference Standard Installation Environment Part( Ⅰ) Part(II) Installation of Main Body Installation of Face Plate Pipe Arrangement Circulation Water Electric Wiring Operation: 工作原理及特点
1 Operating Methods 操作方法
8 Maintenance and Inspection 保养及检查
9 Warnings 注意事项
10 1
1 1
2 3
4 4
7 7
8 用途 引用标准 安装环境 各部分名称
(一) 各部分名称
(二) 本体安装说明 面板安装说明 配管说明 循环水 电气接线说明 ……………… …………… …………… ………………… ………………… ………………… …………………… 1.为确保安全应在很结实的架子或梯子上安装;
2.空气的出入口应没有障碍物(障碍物不仅使机组不能发挥作用, 而且易引起事故);
3.在下列特殊场合应用应与本公司协商;
①充满油、蒸汽的地方 (料理室等) ;
②盐分多的地方 (沿海地带等) ;
③硫化气体多的地方 (温泉地带等) ;
④使用化学药品的地方 (研究室等) ;
⑤电压变化大的场所 (工厂等) ;
⑥温度高的地方 (出入口附近等) ;
(How to work and characters) 工作原理及特点 (How to work): 工作原理 风机盘管机组主要由风机、盘管等组成.风机将室内空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室 内, 使室内气温降低或升高, 以满足人们的舒适性要求.盘管内的冷 (热) 媒水由用户机房集 中供给. Fan coil unit is mainly made up of fan and coil etc:Fans supplied the indoor air through the coil for cooling or heating into the interior, so that indoor temperatrue can be lower or higher in order to meet the people'
s comfort requirements. The cold(hot) water in the coil is supplied by the machine room. 特点 高性能 高质量 低噪音 高品质 High performance High quality Low noise High grade 用途(Uses) 引用标准(Reference Standard) 广泛适用于宾馆、办公楼、医院、展览馆等中央空调系统的末端装置. Widely used in hotels, office buildings, hospitals, exhibition halls and other central air-conditioning system terminal device. GB/T19232-2003 《风机盘管机组》 (Installation Environment) 安装环境1(Characters) : 2.Air inlet and outlet shall be free of obstacles(obstacles may prevent the unit from operating, also easily result in accidents);
3.In case of use in the following special places,the user shall negotiate with our company about that: 1.Carry out installation on the stable scaffold or ladder to ensure safety;
①Place full of oil and steam(such as cooking room);
②Place with more saline matters(such as coastal zone);
③Place containing more sulfurized gases(such as hotspring zone);
④Place with chemicals(such as lab);
⑤Place with remarkable change in voltage(such as factory);
⑥High temperature place(by the entrance or exit). 各部分名称 Part
2
(一) 手动排气阀(Manual exhaust valve) 水出口 水入口 (Water outlet) (Water inlet) (Screw plug) (Condensed water outlet) (Face plate) (Air filter) (Grounding terminal) (Terminal box) (Fresh air hole) (Condenser plate) (Inspection cover) (Coil) (Motor) (Hoisting hole) 4-15x35 (Air blower) (Inspection window) (Adjusting screw of face plate) (100) (Central plate) (Air supply &
guide vanc) 卡式主体 端子盒 丝堵 冷凝水排水口 面板 送风导流叶片 空气过滤器 中心面板 接新风用的孔 凝水盘 检查口盖板 吊装用长孔 盘管 电机 送风机 检查窗口 面板调整螺钉 接地端子 (Cassette type body) ф (Condenser plate) 凝水盘 (Coil) 盘管 分流器 面板调整螺钉 检查口盖 中心面板 面板安装螺钉 空气过滤器 面板 各部分名称 Part
(二) 主体 (Flow divider) M6x80 (Adjusting screw of face plate) M6x16 (Mounting screw of face plate) (Inspection cover) (Central plate) (Air filter) (Face plate) (Main body)
3 (Installation of Main Body) 本体安装说明(Installation of Face Plate) 面板安装说明系列 60~110 (450 500)+H
520 415±20 ~ ~ I (Series I) 系列 60~110 (450 500)+H
580 475±20 ~ ~ II (Series II) 空气过滤器 中心面板 (Air filter)
1 2 (Central plate)
4 1.主体必须水平安装, 避免因凝水盘斜度过大而漏水;
2.在吊装时, 用M10螺栓, 吊顶位置如图所示;
主体下部离天棚下面60 110, 如不按此范围安装, 天棚和面板间会有间隙, 造成漏风;
请注意!天棚开口尺寸与主体位置关系 3.主体增加延长风道时, 机组上端至天棚下面尺寸为(450 500)+H,H为延长风道高度. ~ ~ ~ ~ ~ 1.The main body shall be installed horizontally to avoid water leak resulting from big inclination of condenser plate, 2.M10 bolt shall be used for hoisting, hoisting position is as shown in the following figure, The lower part of the body shall be 60-110mm from the bottom ceiling, otherwise gap would occur between the ceiling and face plate and cause air leak;
3.If the extended air duct is added to the main body, the upper end of the unit shall be (450 500)+H from the bottom ceiling: H is the height of the extended air duct. 1.安装面板前, 应先确认主体 (分流器) 下底面到天棚的高度是否在正常范围内(60 110之间);
2.调整面板调整螺钉使分流器离天棚50;
3.卸下面板上的检查口盖, 检查口盖安装在面板上之后, 可进行室内检修;
4.打开中心面板, 使其一面悬吊起来, 按①的顺序即可;
5.用面板安装螺钉按图所示将面板安装在分流器上;
6.旋转面板调整螺钉, 使天棚与面板之间没有间隙;
7.过滤网的安装按如图②的方法即可将过滤网装上. 8.盖好检查口盖;
9.关上中心面板. 1. Before installing face plate,please check if the space between bottom surface of main body (flow divider) and ceiling within the normal range (60 110mm);
2. Adjust the adjusting screw of face plate to make flow divider be 50mm from the ceiling;
3. Remove the inspection cover from the face plate;
indoor inspection can be carried out after inspection cover is installed on the face plate;
4. Open the central plate and hoist that surface without patterns, as per order in ;
5. As shown in the figure, install the face plate on the ........