97m;
建 筑层数:12层;
建筑高度:47.55m;
占地面积:866.77m;
建筑结构:框架,位于 步阳路瑞兴花园.本工程现场的临时用电从业主指定处引入配电房,然后 由配电房规范地生产建设到各用电设备上, 该方式现场临时用电主要设备 在五台以上,并且设备总容量,共计 250KW.按照规定,要编制临时用电 的施工组织设计,确定临时用电线路的引入及走向和导线截面的大小,且 还需制定安全用电技术措施和电气防火措施等.按照 JGJ46-88 施工现场 临时用电安全技术规范规定,保障施工现场用电安全防止触电事故发生, 特编制临时用电组织设计,以指导施工安全用电. 、施工用电现场用电设备情况,见附表,即施工用电设备 登记表. 、施工用电现场供电负荷计算 根据施工用电设备:电动机共计电量 电动机 83KVA,工地施工照明 10KW,负荷计算如下: S2 焊机=K2∑S2=0.6*83=49.8KVA 即S∑施工用电功率=K∑* (S1+S2+S3) =0.7* (50+49.8+10) =130KVA S1 电动机=K1 ΣP 1cosα =0.5* 62.1*0.73 0.86*0.6 =80KVA S3 施工照明=K3 ΣP3 cosα =1*
10 1 =10KW 电源状况和负荷分部、导线、电器控制设备的选择 a、电源进线、施工用电、配电控制由涪陵川东电力集团公司设计安 装,并进行调试运行验收合格,该电源主要隔离熔断器 200A,电压输出 值380V,±5%.根据电源状况和施工用电安全之要求从该电源控制负荷 侧分别设动力、照明两个回路,施工现场总配电箱不在设置计量即其它控 制仪表装置. b、为方便本工程的正常施工用电根据施工现场用电负荷情况和安全 规范要求在施工现场,靠公路边设置配电房和总配电箱,总配电箱内设置 动力和照明总控制,
1 楼设置混凝土搅拌场和塔吊照明设置第一回路分 配电箱;
第二回路在底层平面设置钢筋切割机,用电的分配电箱;
第三回 路为塔吊专用配电箱;
第四回路为移动配电箱, 焊机,振动棒及临时机 具,用电随楼层的升高而升高;
对整个施工现场实行 380V、220V 照明分 别供电,楼梯间和作业层危险区域实行安全电压专线供电. C、根据施工设备负荷和配电控制布置情况,各分项供电导线截面, 电器选择布置安装如下:
一、总配电线路导线截面,电器选择安装总配电箱设置:ROT-200 溶断器作电源隔离,总自动空气开关:D210-250/330 一台,D210-100/330 分路空气开关三台,工作零线,保护零线在箱体下端选用铝牌,40*8*
600 绝缘端子固定分别设置,重复接地线与保护零线相连后与本工程楼对 地金属网最大电阻值不大于 4Ω,焊Φ16 螺丝,线鼻子压接牢固. 施工用电总电流= S∑ 3*380 = 76.86 3*380 =200A
二、分配电箱导线截面,电器选择安装.
1、混凝土搅拌场供电回路导线截面电器选择. ①电机:15KW,塔灯:3KW 从总配电到混凝土搅拌机距离
60 米. SΣ分配电功率=0.7*13=18KVA 即选用 3*10+6 电缆供电. 分配电箱安装 3*100A 闸刀为总电源隔离开关,设D210-100/330 总 自动空气开关一台,D215CF-100/380 漏电动作电流 50mA 总漏电断器一 台,D212-60 自动空开二只,D212-15 自动空开二只,在箱体内分别设置 工作零线,保护零线 30A 端子牌,箱体和各开关箱保护零线在总保护零 线端子牌压接牢固,距总配电箱
50 米外必须重复接地.