2、塔吊设置专路控制,由总配电箱到塔吊开关配电箱,塔吊用线到 总配电箱用

200 米16*3+10 电缆供电开关箱内设置,3*100 闸刀作总隔 离开关,设置三相四线 100A 断路漏保护一台,箱内工作零线和接保护接 在端子牌上.

3、 设置一个移动配电箱,从总配电箱引出沿墙边随楼层的升高而升 高,在箱内设置 3*100 刀闸作总离开关,设置三要四线 100A 断路漏电 保护

1 台,漏电动着电流 500mA 动着时间,0.1s,为总漏电保护,同时 安装 C63 空气开关

2 个作电焊用, C32 空气开关

2 个作搅动棒用, 导线配 置3*16+10 的电缆供电箱内装设工作零线和保护零线端子牌. S1= 0.5*18*0.73 0.86*0.6 =23KVA Jis 电流=

9 3*380 =30A

三、开关箱及电器设备控制、导线选择. 开关箱是对机械设备的管制, 使用及施工现场操作人员安全起关键性 作用,合理配置开关箱及开关箱电器配件、导线选择,实现 一机、一闸、 一箱、一漏 ,防止触电事故发生,对开关箱及电器设备控制,导线选择 作如下要求:

1、固定式设备开关箱、导线、电器控制设备选择、设备导线选用

4 *25 橡胶软铜芯线>

3KW、≤7.5KW 设备导线选用 3*4+1*2.5 橡胶软 铜芯线,开关箱与机械设备间距最大不超过

3 米,距地 1.5m 安装,开关 箱电荷载选择合理的橡胶软电缆, 开关箱内设置相应的闸刀作电源隔离空 气开关与该设备额定电流 In 相适.选用 D215LE 断路漏电保护器,漏电 动着电流不大于 30mA,动作时间 0.1s,高灵漏电断路器,箱内设置接零 端子牌箱体与分配电保护零线,连结形成专用保护网.

2、移动开关箱支架用φ12 螺丝按牢,架座平稳,高度在 0.6m-1.5m 之间,导线选用川东电缆,电器配置与固定式配电箱电器相同,对潮湿工 作层漏电保护选用漏电动作电流小于 15mA,动作时间 0.1s,在用移动配 电箱时必须彻底隔离箱体电源.

四、镝灯、磺钨灯,单相供电配置. 镝灯属于夜间施工现场照明主体,固定安装在施工层最顶部,保证夜 间作业照明.导线选用相适应的橡套软电缆及 12*6+1*4 设置专用开关 箱, 箱体内设置 2*60 闸刀作电源隔离空气开关 C32一台漏电断路器 32A, 漏电动作电流 30mA,动作时间 0.1s,箱体下设 30A 保护零线端子牌,开 关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连. 磺钨灯用木方支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用 3* 2.5mm2 的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线 相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源.

五、局部照明与安全供电 根据施工用电规范要求,施工场地白炽灯安装高度,室外大于

3 米, 室内大于 2.4 米以上, 低于 2.4 米用 36V 安全电压, 根据本工程实际情况, 从总配电箱引出 3*4 的电缆到各处相应的配电箱内作多个场段的照明总 配电箱内安装 2*60 闸刀作隔离电源用,安装二相 30A 的漏电保护分路 空开装 C32 单相空气开关. 在一楼安装一台 220V/36V 变压器一台作楼梯 间的安全照明. 安全用电技术措施

1、严格执行国家 GB3806-83 和建设部 JGJ46-88 施工安全用电规范, 加强对持证电工管理,精心组织施工用电的设计安装使用维护工作,做好 安全用电运行记录.

2、执行五线制用电要求,保证 一机、一闸,一漏、一箱 购置合 格的电器配件,根据设备荷载情况,正确选择防止超载、边流、欠压、漏 电的安全连锁保护装置.