③电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备. 3.8 模拟电网 simulated utility 用来模拟公共电网的测试装置,其电压和频率可调. 3.9 GB/T ** ** ―** * *

3 品质因数 quality factor 谐振时每周期最大储能与所消耗能量比值的2 倍. 注:定义负载品质因数的相关背景参见附录B. 3.10 谐振频率 resonant frequency 并联RLC电路谐振时的频率.定义式如下: 1) 式中: -谐振频率;

-负载电感;

-负载电容. 注:并联RLC电路谐振时,电路消耗的感性无功与容性无功相等,于是并联RLC谐振电路相当于纯电阻.

4 产品分类 4.1 产品型式 4.1.1 按并网类型可分为: a) 单相逆变器;

b) 三相逆变器. 4.1.2 按防护等级可分为: a) 户内型;

b) 户外型. 4.2 输出功率型谱 逆变器输出功率额定值优先在下列数值中选取(单位kW). 4.2.1 单相逆变器单元 1;

2;

2.5;

3;

4;

5;

6;

10. 4.2.2 三相逆变器单元 10;

30;

50;

100;

200;

500;

1000. 注:当用户要求并与制造厂协商后可以生产4.2所列数值以外的产品.

5 技术要求 5.1 使用条件 除非制造厂商/供货商与购买者之间另有协议, 符合本标准的逆变器应能在5.1.1~5.1.2的使用条 件下达到规定的性能要求. 5.1.1 正常使用的环境条件 a) 使用环境温度:户内型为-10℃~+40℃,户外型为-25℃~+60℃(无阳光直射) ;

相对湿度≤ 90%,无凝露;

b) 海拔高度≤1000m;

海拔高度>

1000m 时,应按 GB/T 3859.2 规定降额使用;

c) 无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5?;

d) 工作环境应无导电爆炸尘埃, 应无腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽. 5.1.2 正常使用的电网条件 若无其他规定,符合本标准的逆变器在下列电网条件下,应能以正常方式运行: GB/T ** ** ―** * *

4 a) 公用电网谐波电压应不超过 GB/T

14549 中第

4 章规定的限值;

b) 逆变器交流输出端三相电压不平衡度应不超过 GB/T

15543 规定的数值,允许值为 2%,短时不 得超过 4%. c) 电网电压允许偏差应符合 GB/T

12325 的规定. 10KV 及以下三相电压的允许偏差为额定电压的 ?7%,220V 单相电压的允许偏差为额定电压的+7%、-10%;

d) 电网频率允许偏差应符合 GB/T 15945,即偏差值允许?0.5Hz. 5.1.3 特殊使用条件 如果逆变器在异于5.1.1和5.1.2规定的条件下使用,用户应在订货时提出,并取得协议. 5.2 机体和结构质量 逆变器的结构和机柜本身的制造质量、主电路连接、二次线及电气元件安装等应符合下列要求: a) 机架组装有关零部件均应符合各自的技术要求;

b) 油漆电镀应牢固、平整,无剥落、锈蚀及裂痕等现象;

c) 机架面板应平整,文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确;

d) 标牌、标志、标记应完整清晰;

e) 各种开关应便于操作, 灵活可靠;

5.3 性能指标 5.3.1 逆变效率 逆变效率是并网逆变器的重要参数之一,应在产品铭牌上明确标注. 5.3.2 并网电流谐波 逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变和注入电网过度的谐波电流,以确保对连接到电 网的其他设备不造成不利影响. 逆变器满负载(线性负载)运行时,电流谐波总畸变率限值为 5%,奇次谐波电流含有率限值见 表1,偶次谐波电流含有率限值见表 2. 表1奇次谐波电流含有率限值 奇次谐波次数 含有率限值(%)

3 rd -9 th 4.0