11 th -15 th 2.0
17 th -21 st 1.5
23 rd -33 rd 0.6
35 th 以上 0.3 表2偶次谐波电流含有率限值 偶次谐波次数 含有率限值(%)
2 nd -10 th 1.0
12 th -16 th 0.5
18 th -22 nd 0.375
24 th -34 th 0.15
36 th 以上 0.075 注:由于电压畸变可能会导致更严重的电流畸变,使得谐波测试存在一定的问题.注入谐波电流不应 包括任何由未连接光伏系统的电网上的谐波电压畸变引起的谐波电流.满足上述要求的型式试验 逆变器可视为符合条件,不需要进一步的检验. 5.3.3 功率因数(PF) 当逆变器的输出大于其额定输出的50%时,平均功率因数应不小于0.90(超前或滞后). GB/T ** ** ―** * *
5 一段时期内的平均功率因数(PF)公式为: 2) 式中: EREAL―有功电量,单位为千瓦时(kWh) ;
EREACTIVE―无功电量,单位为千乏时(kvarh). 注1:在供电机构许可下,特殊设计以提供无功功率补偿的逆变器可超出此限值工作;
注2:用于并网运行而设计的大多数逆变器功率因数接近1. 5.3.4 工作电压 逆变器交流输出端单相电压的允许偏差为额定电压的+10%、-15%,三相电压的允许偏差为额定 电压的?10%,超出此范围时用户应与制造商协商.电网额定电压:三相为 380V,单相为 220V. 5.3.5 工作频率 逆变器并网时应与电网同步运行.逆变器交流输出端频率的允许偏差为?0.5Hz,电网额定频率为 50Hz. 5.3.6 直流分量 并网运行时,逆变器向电网馈送的直流电流分量应不超过其输出电流额定值的 0.5%或5mA,应 取二者中较大值. 5.3.7 噪声 当输入电压为额定值时,在距离设备水平位置 1m 处,用声级计测量满载时的噪声.户内型的噪 声应不大于 65dB,户外型的噪声由用户和制造厂协议确定. 5.4 电磁兼容性 5.4.1 电压波动和闪烁 逆变器并网运行时........