编辑: 夸张的诗人 | 2016-08-03 |
1、
2、 图5. ・ ・
172 及
5013、
5023、
5031、
5032、
5033 断路器检修状态, 其余500 kV 设备正常运行.50311 开关误合故障造成 I 母线停电,
5 号机经
5012 断路器单送桥行
5110 线, 高行 5109与外顾 5119线经 5022断路器联络运行. 图6 外二厂升压站事故接线图 Fig.
6 Waigaoqiao plant station accident wiring diagram 因程序计算值为三相短路时总的直流分量, 即 各支路直流分量之和, 故文中分析