编辑: LinDa_学友 | 2016-08-03 |
2 四大客户价值,树立行业新标杆 可靠 极致 灵活 创新 新一代中小功率UPS的3可靠,是UPS的灵魂 可靠篇 全新的系统级可靠性设计 ? 5轮湿尘测试 ? 高海拔测试 ? 高低温极限测试 ? 抗震测试 ? 车载、船运测试 ? 防火测试 严苛的测试体系 ? CE ? 泰尔 ? CQC节能认证 ? 能源之星 ? 抗震 ? Rohs 完善的认证体系 ITA2搭载最新一代控制芯片,系统控制频率和性能提升一倍 引入创新的"独立风道"设计,隔离敏感元器件,彻底解决灰尘、导电粉末等 导致的UPS故障问题,系统可靠性提升一倍以上 极致的电气性能保障UPS长时间工作在正常工况 ITA2 UPS通过严苛的测试体系和认证体系 * 欲了解"独立风道"设计和ITA2严苛测试的更多信息,请关注维谛技术微信公众号.
4 极60年的UPS技术沉淀,致不凡新品 极致篇 耗电量 电费 (0.75 元/度)以0.9 效率为基准 以0.92 效率为基准 以0.94 效率为基准 0.96 6,570 4,928 -8,212 -5,356 -2,621 0.95 8,299 6,224 -6,916 -4,059 -1,324 0.94 10,065 7,549 -5,591 -2,735
0 0.93 11,868 8,901 -4,239 -1,382 1,353 0.92 13,711 10,283 -2,857
0 2,735 0.91 15,595 11,696 -1,444 1,413 4,148 0.9 17,520 13,140
0 2,857 5,591 注:以20KVA/18KW负载为例,ITA2相比效率只有90%的UPS每年可节省电费8212元, 减少标准煤燃烧4.38吨,减少CO2排放10.95吨 极致的电气参数 ITA2全系列输出功率因数提升至1,KVA=KW,带载能 力提升20% 输入电压范围提升至100-288V,避免UPS因电压波动 而频繁切换至电池供电模式 过载能力提高至150%,1mins,避免UPS因短时负载冲 击而频繁切换至旁路供电模式 系统效率提升至96%,节能率提高一倍 充电能力最大可达13A(长机),快速回充 ITA2 20KVA UPS尺寸示意图 430mm 500mm 130mm 极致的物理指标 ITA2体积比上一代UPS缩小30%,重量减轻30%,更小 巧精致,在现场可由单人轻松完成安装和维护 20KVA深度仅500mm,可兼容800mm深的IT机柜 5-10KVA仅2U(85mm)高,16-20KV3U(130mm)高5标配TCP/IP网络接口及干接点接口,用户可通过 网络或集中监控管理平台(如我司RDU监控系统) 直接访问并管理UPS ITA2标配大尺寸LCD显示屏,LCD屏具有重力自 适应功能,可自动识别UPS的安装方式(塔式/机 架式) TCP/IP 领导者,引领创新 创新篇 TCP/IP
6 输出端子支持可编程二次下电功能,重要负载 可获得更长的备电时间 当配置电池模块时,ITA2可自动识别电池模块数 量,同时可对电池后备时间进行预测,预测精度提 升至10%以内 创新的 "独立风道" 设计, 隔离敏感元器件, 彻底 解决灰尘、 导电粉末等导致的UPS故障问题 传统UPS内部积灰状态 积尘量对比
7 一款UPS征服各种安装环境和应用场景 灵活篇 兼容输入输出隔离变压器、输入柴油发电机等设计 基于全新的系统级可靠性设计,ITA2除了可以应用在传统商用领域外,更可以适应轻工业、高海拔、船用、车载等场景 电池节数
12、
16、20节灵活可调(16/20K为
24、
32、40节可调),兼容铅酸、铁锂、镍镉等电池类型 支持塔式和机架式安装方式,高度仅2-3U 灵活的环境和负载适应性
8 ITA2典型应用行业及特殊场景 灵活篇 通信 轻工业 医疗 政府 特种车辆 高海拔地区 IT机房 商超 物流航运 金融 交通
9 了解ITA2,轻松购买 配置篇 ITA2 UPS选配件列表 电池后备时间速查表(电池模块) 机型 电池模块数量 后备时间 5kW 4.5kW 4kW 3.5kW 3kW 2.5kW 2kW 1.5kW 1kW 0.5kW 5kVA