编辑: LinDa_学友 | 2016-08-03 |
1 5.5 6.5 7.5 9.5 11.5 15.0 20.5 30.0 49.5 103.5
2 15.0 17.5 20.5 25.0 30.5 39.0 51.0 70.0 108.0 235.0
3 27.0 31.0 36.0 42.5 51.0 63.0 80.5 110.0 177.0 368.5
4 39.5 45.0 51.5 60.0 71.5 87.0 104.0 156.5 246.5 502.0
5 51.5 58.0 66.5 77.0 91.5 111.5 146.0 203.5 316.0 635.5
6 63.5 71.5 81.5 94.5 111.5 139.5 181.5 250.5 386.0 768.5 机型 电池模块数量 后备时间 10kW 9kW 8kW 7kW 6kW 5kW 4kW 3kW 2kW 1kW 10kVA
2 4.0 4.5 6.0 8.0 11.5 15.0 20.5 30.5 51.0 108.0
3 8.0 9.5 11.5 14.5 21.0 27.0 36.0 51.0 80.5 177.0
4 12.5 15.0 18.0 22.0 31.0 39.5 51.5 71.5 110.5 246.5
5 18.0 21.0 25.0 30.0 41.5 51.5 66.5 91.5 146.0 316.0
6 23.5 27.0 32.0 38.5 51.5 63.5 81.5 111.5 181.5 386.0 机型 电池模块数量 后备时间 16kW 14.4kW 12.8kW 11.2kW 9.6kW 8kW 6.4kW 4.8kW 3.2kW 1.6kW 16kVA
4 7.5 9.0 10.5 13.0 16.0 21.0 28.5 41.5 66.5 145.0
6 14.0 16.0 19.0 24.5 28.5 36.5 48.0 66.5 104.0 233.5
8 21.0 24.5 28.5 34.0 41.5 52.0 67.0 92.0 147.5 322.0
10 28.5 33.0 38.5 45.5 54.5 67.0 86.0 118.5 192.5 410.5
12 35.5 41.5 48.0 56.0 67.0 82.0 105.0 148.5 240.5 498.5 机型 电池模块数量 后备时间 20kW 18kW 16kW 14kW 12kW 10kW 8kW 6kW 4kW 2kW 20kVA
4 5.5 6.5 7.5 9.5 11.5 15.0 21.0 31.0 51.5 111.0
6 10.0 11.5 14.0 17.0 21.0 27.0 36.5 51.5 81.5 181.5
8 15.0 17.5 21.0 25.5 31.0 39.5 52.0 72.0 112.0 252.5
10 21.0 24.5 28.5 34.0 41.5 52.0 67.0 92.5 148.0 324.0
12 27.0 31.5 36.5 43.0 52.0 64.0 82.0 112.5 184.0 395.0 选件产品名称 备注 电池选件 ITA BCI0020k02 ITA2 5-20KVA UPS电池模块,内含16节12V9Ah电池,3U高,支持塔式/机架式安装 ITA BCI0020k02L3 电池箱与UPS连接线缆 监控卡 485卡485卡,用于UPS通过串行通讯方式上传监控信息 温度传感器 带LCD显示屏,用于UPS温度补偿功能或接入RDU-SIC通讯卡 温湿度传感器 带LCD显示屏,用于UPS温度补偿功能或接入RDU-SIC通讯卡 POD 单机 POD 用于UPS单机系统的输出配电,带维修旁路功能 1+1并机 POD 用于UPS 1+1并机系统的输出配电,带维修旁路功能 监控软件 安全关机软件 用于远程实现服务器自动关机 系统选件 滑动导轨 用于UPS主机、电池模块和POD上架安装使用 注:此表仅供参考,如外接大容量电池,容量数据将有所不同,请咨询当地经销商或联系维谛技术
10 了解ITA2,轻松购买 指标篇 容量 5/6KVA 10KVA 16/20KVA 输入参数 输入输出制式 单单 单单、三单 三单、三三 主旁电网适应性 主旁同源 兼容主旁同源和主旁不同源 输入电压范围 100~288Vac 输入频率范围 40Hz~70Hz 输入电流谐波含量 150% 载,200ms 系统参数及标准 安装方式 塔式、机架式兼容 整机效率 Up to 95.5% Up to 95.8% Up to 96% ECO 效率 99% 99% 99% 并机台数 最大
4 台 切换时间(主路转电池) 0ms 切换时间(逆变转旁路) 0ms 噪声 55dB 55dB 58dB 防护等级 IP20 体积 (mm) 430*85*400 430*85*500 430*130*500 重量 (Kg)
11 15
23 通信及管理 通讯接口类型 内置网口、USB、RS
232、RJ
45、干接点、REPO、通讯卡盒、并机口 电池温度传感器 可选 LCD 屏2.8inch 彩屏,重力自适应,开机引导 环境参数 运行温度 0~50 度,50 度输出功率降额至 70% 相对湿度 0~95% 最大海拔高度 3000m 不降额 认证、测试 CE,能源之星,泰尔,节能认证,抗震,船运 Rohs,Reach 湿尘试验、防火测试、极限测试、高海拔试验、车载试验
11 7 关键技术成就永远在线的美好世界 While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness herein, (business unit) assumes no responsibility, and disclaims all liability, for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions.? Specifications are subject to change without notice. Vertiv 和Vertiv 标识是 Vertiv Co. 的商品商标和服务商标.?Vertiv Co.