编辑: 喜太狼911 2016-08-18

3 根据现场踏勘情况,项目变更前后周边周边敏感保护目标无变化. 针对项目新增深度处理工艺、设备、建设内容及平面布局、提高污水排放标 准等变化情况,建设单位委托中机国际工程设计研究院有限责任公司对原环境影 响报告表进行变更说明,变更后项目名称、建设单位、建设地点、建设性质、生 产规模不变. 变更后项目基本情况如下: 项目名称:邵东县城污水处理厂二期工程. 建设单位:邵东县城乡建设投资开发有限责任公司. 建设地点:湖南省邵东县两市镇软塘村邵东县城污水处理厂现有厂区内,其 地理位置见附图 1. 建设性质:新建.

4 2 工程主要变更情况 工程主要变更情况 工程主要变更情况 工程主要变更情况 2.1 工艺方案变更情况 工艺方案变更情况 工艺方案变更情况 工艺方案变更情况 2.1.1 设计出水水质变更情况 设计出水水质变更情况 设计出水水质变更情况 设计出水水质变更情况 本项目设计出水水质执行标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002)一级 B 标准提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002)一级 A 标准,具体指标变化详见表 2. 表2.1-1 设计出水水质变化表 (单位:mg/L,除pH) 污染物名称 pH CODCr BOD5 SS NH3-N TN TP 粪大肠 菌群数 (个/L) 进水水质 6~9

320 100

180 40

52 3.5 / 一级B 标准 6~9 ≤60 ≤20 ≤20 ≤8 (15) ≤20 ≤1 ≤104 一级A 标准 6~9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 ≤103 (注:括号外数值为水温>

12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. ) 本项设计进水水质无变化,设计出水水质变化后项目进出水设计具体见表 2.1-1. 表2.1-2 二期进水各污染物浓度分析表 单位(mg/L) 项目 CODCr BOD5 SS NH3-N TN TP 二期工程设计进水水质

320 100

180 40

52 3.5 二期工程设计出水水质 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 2.1.2 工艺方案变更情况 工艺方案变更情况 工艺方案变更情况 工艺方案变更情况 项目可研设计推荐采用微孔曝气氧化沟,可通过提高氧的利用率、适当增大 缺氧区的容积、加大混合液回流量,在 厌氧、缺氧、好氧 脱氮除磷氧化沟池形的 基础上增设前置预缺氧区,设置多点进水,污泥回流至预缺氧区,优先利用污水 中的碳源,提高碳源的利用率等方面以提高反硝化效果,通过上述措施强化脱氮 效果的微孔曝气氧化沟满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB 18918-2002) 一级 A 标准的要求. (1)絮凝沉淀工艺 污水深度处理絮凝沉淀的基本原理与给水处理系统基本相同,但由于二级处 理中的悬浮物主要由活性污泥构成,因此在工艺选择过程中应选择适宜的处理单 元.尤其在南方水温气温较高的条件下,防止有机污泥腐败发酵的问题.

5 根据沉淀池的类型,絮凝沉淀工艺主要分为平流式、辐流式、斜管(斜板) 沉淀池和高密度沉淀池.沉淀池的形式选择,应根据水质、水量、高程布置要求, 并结合絮凝池结构形式等因素确定.在上述沉淀池中,高密度沉淀池因其处理效 率高、单位面积产水量大、适应性强、抗冲击负荷能力好、处理效果稳定且占地 面积小等优点,自20 世纪

90 年代以来,受到越来越广泛的应用;

是一种紧凑、 高效、灵活的新型污水处理工艺.主要的技术是载体絮凝技术,美国 EPA 对载体 絮凝的定义是 通过使用不断循环的介质颗粒和各种化学药剂强化絮体吸附从而 改善水中悬浮物沉降性能的物化处理工艺. 其工作原理是首先向水中投加混凝剂 (如硫酸铁),使水中的悬浮物及胶体颗粒脱稳,然后投加高分子助凝剂和密度 较大的载体颗粒,使脱稳后的杂质颗粒以载体为絮核,通过高分子链的架桥吸附 作用以及微砂颗粒........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题