编辑: 向日葵8AS | 2016-08-27 |
4 /
17 基础配置页面可设置设备开机短信上报功能,注意仅 GPRS 版本支持短信功能.启用该功能时注 意配置并生效正确的接收号码.一旦启用该功能,设备开机并成功注册至运营商后会主动上报开机提 示短信.号码
一、号码二为设备短信上报接收方号码,合法的号码长度应该为 3-16 位的数字,除了 开机短信上报会使用该号码,若在规则配置中打开了报警开关,触发规则事件时,设备的上报短信也 会发送至该号码. 开关的名称允许用户自定义,合法的长度应为 0-3 位数字、字母或中文.设置的名称将会在控制 主页显示,方便客户区分开关所对应的负载.每路开关均支持断电记忆的设置,启用断电记忆功能的 开关通道,在接收到非点动模式的开关动作后,会把开关状态写入储存,即使设备断电后重启,依然 会恢复当时的开关输出状态. 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 产品说明书 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有
5 /
17 测量配置页面可配置输入通道的参数,若输入为 0-20mA 变送器等线性传感器,输入类型请选择 为线性,若为 10K 的3950 热敏电阻,则选择为非线性.输入模式通常仅在交流互感器输入时选择为 交流,其他一般选择直流.单位支持设置字母或百分号字符,合法的长度应为 0-2 位,设置 CC 时显 示℃.测量通道名称的设置与前文的开关名称类似.偏置、斜率、下限、上限、倍率的设置与计算结 果有关,不同传感器的设置请查看说明书末尾的示例或联系技术支持. 每个通道可以设置四路独立定时时段,时段为按天循环执行,支持跨日时间段,时段的工作为边 沿触发模式,定时控制与手动控制可以兼容运行.内置时钟电池仅在控制主机装有时钟电池时选择. 设备在联网正常的情况下会自动同步时间,用户无需手动校正设备时间. 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 产品说明书 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有
6 /
17 每路开关均支持配置控制规则,分为故障规则、打开规则、关闭规则、报警规则,其中报警规则与开关控制无 关,可单独作为报警功能使用.故障规则优先级最高,且一旦触发,输出将关闭并锁定,必须手动清除故障标识才 能继续进行控制.关闭、打开、定时、手动控制的优先级依次降低.自开、自关、报警规则直接由条件运算结果. 只有在规则开关打开且规则模式有效,对应通道的规则方能生效,若开启报警开关,对应规则触发后将上报短消息 至基础配置页面所设置的号码
一、号码二(仅GPRS 版本支持短信上报功能) .仅在所有启用的与规则为真,且启用 的或规则至少有一个为真,规则结果才触发生效.若不使用规则功能,请关闭规则开关. 规则配置中,支持等于、小于、大于模式.所设置地址应为主机状态寄存器中有效的地址,规则数值为判断的 对象.只有条件成立且持续指定的超时时间(单位 0.1 秒)后,对应通道结果才触发生效. 注意:若子规则的地址错误,则忽略该条子规则. 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 产品说明书 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有