编辑: 向日葵8AS 2016-08-27

7 /

17 设备的

485 现场总线功能工作在 Modbus-RTU 主/从机模式,支持 03(读多寄存器) 、06(写单寄存器) 、10(写 多寄存器,仅从机模式支持)功能码.其中读多寄存器支持多达

16 通道的配置,工作在循环模式,主机最多可直 接挂载

16 个从设备并采集数据至控制主机的状态保持寄存器 200-399 范围的任意地址.每个通道一次最多可读取

100 字的数据.每个通道的波特率、停止位、校验位、从站号、读地址、读长度、写地址、超时值可单独设置.其 中读地址代表读取从机数据的起始地址,范围 0-65535.写地址代表数据写入控制主机状态寄存器的起始地址,范围200-399.通讯超时时间有效范围 200-5000 毫秒.工作在从站模式时,所有状态寄存器均可被读取,其中地址 800-849 可通过 06/10 功能码进行写操作. 串口写入对应于 06(写单寄存器)功能码.仅支持单次立即写入.若操作完成,将返回操作结果. 注意:若从站号、读长度、写地址、超时值错误,则忽略该条配置. 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 产品说明书 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限公司所有

8 /

17 控制主机支持相互组网功能,通过汇点平台可实现点对点组网功能.组网功能仅在打开远程更新开关时生效. 远端账号为接收方的登陆账号,远端密码为接收方的登陆密码.读入地址为地址配置区的起始地址,范围 0-99,写 入地址为远端接收方写入数据的状态保持寄存器地址, 范围 600-699. 发送长度范围 1-100, 代表发送寄存器的个数. 发送间隔为每两次发送之间的时间间隔,范围 20-65535 秒. 系统配置页面可修改设备登陆密码,强烈建议在设备信号良好且用户在现场的情况下进行修改,密码必须为数 字或字母,长度固定

12 位,注意区分大小写.设置后请耐心等待回复设置成功提示,然后退出软件重新打开. 设备需要定时和服务器通信维持连接,通信时间间隔默认为

40 秒,可设置范围为 20-120 秒.时间间隔设置越 小,通信相对越稳定,但流量消耗会越多.典型条件下,时间间隔设置为

40 秒(WIFI 版本默认设置为

20 秒) ,且 打开组网功能, 月均流量约为 50M (GPRS 版本典型值) . 若设备在信号良好条件下偶尔掉线, 可适当修改心跳间隔. 汇点 GPRS/WIFI 远程控制器 HD6C4R485H 系列 汇点科技 Hui dian ke ji 产品说明书 2019-03-12 广州汇点信息科技有限公司 该版权及产品最终解释权归广州汇点信息科技有限........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题