编辑: 丶蓶一 | 2016-08-28 |
0 -
1 - 目录
1、品质保证和责任声明.2 -
2、规格说明.2 -
3、输入信号类型选择.2 -
4、输出信号类型选择.2 -
5、面板介绍.3 -
6、工作模式介绍.4 -
7、出厂设定值.5 -
8、操作方法.5 -
9、外部接线图.8 - 感谢使用本产品 在使用本产品前,请仔细阅读此手册,以避免操作过程中 的失误.如在使用中遇到疑难问题,请致电当地经销商. -
2 -
1、品质保证和责任声明 【品质保证】 A 产品自出厂后七天内,如有生产质量问题,本公司提供免费调换服务. B 产品自出厂后
12 个月内,如有生产质量问题,本公司提供免费维修服务. C 产品自出厂后,本公司提供终身维修服务,不在免费服务范围内的项目,本公司收取维修成本费用. 【责任声明】 A 尽管本公司已经在控制器中设计了多种保护措施,使用者仍然应该在控制器应用系统设置适当的保护 装置,应该充分考虑到由于控制器的可靠性带来的损失. B 本公司声明:除了控制器本身,本公司不承担任何由于控制器可靠性或者其他原因引发的人身、财产 等一切损失的赔偿责任.
2、规格说明 1)工作电源:AC220V/50-60Hz. 2)合模信号输入:DC24V/AC220V,或开关量. 3)信号输出类型:DC24V(总输出电流小于 1.2A), 或AC220V(总输出电流小于 1A), 或开关量(AC250V/3A,
8 组).
3、输入信号类型选择 如果合模信号类型与控制器的出厂设置不同,请按下图所示选择跳针在 Jp1(在线路板上)的正确位置. 开关量输入 DC24V/AC220V 输入 图
1、输入信号类型选择(Jp1)
4、输出信号类型选择 1)、时序控制器的输出一般用来控制电磁阀,共有三种方式可供选择,客户订货时可选择其中两种. 2)、可以通过控制器侧面的选择开关在两种输出方式中选择一种使用. 图
2、输出信号类型选择 注意: 在使用时序控制器前, 必须先确认所接电磁阀 的驱动电压规格, 不恰当的输出信号可能烧毁 电磁阀或损坏时序控制器. 注意: Jp1 的跳针只能按图示的 两种方式插接,如以其它 形式连接,可能损坏设备. -
3 -
5、面板介绍 此款时序控制器的主面板,提供了人机交互的界面,主要包含: 状态显示区(左侧)和操作区(右侧). 面板各功能模块如下:
1 通道显示窗口: 各通道在面板上对应的显示窗口,共八组通道.
2 延迟时间显示窗口:显示延迟时间,此窗口为
3 位绿色 LED.
3 开阀时间显示窗口:显示开阀时间,此窗口为
3 位红色 LED.
4 通道选择指示灯:当选定某通道时,对应的指示灯闪烁.
5 DC24V 输出信号指示灯: 当控制器输出类型设置为 DC24V 时,指示灯亮.
6 AC220V 输出信号指示灯:当控制器输出类型设置为 AC220V 时,指示灯亮.
7 合模信号输入指示灯:当合模信号输入时,指示灯亮.
8 模式选择按钮:当选择工作模式或时间设定范围时,使用此按钮.
9 手动开阀输出按钮:当选择手动打开全部或者某一个通道的输出时,使用此按钮. ⑩ 向上按钮:用于向上选择通道,或更改时间设定值. ⑾ 向左按钮:向左选择显示窗口或者时间调整数位,或用于选择工作模式和时间设定范围. ⑿ 向右按钮:向右选择显示窗口或者时间调整数位,或用于选择工作模式和时间设定范围. ⒀ 确认按钮:用于保存并结束设置,或用于退出通道选择状态. ⒁ 向下按钮:用于向下选择通道,或更改时间设定值. ⒂ 电源开关按钮:用于开启或者关闭控制器. ⒃ 通道工作模式指示灯:用于指示相应通道的工作模式. 图