3、时序控制器的主面板 -
4 -
6、工作模式介绍 1)、模式 A:收到注塑信号后,启动延迟时间倒计时,阀门保持关闭状态;
延迟时间结束后,阀门打 开并启动开阀时间计时,保持打开状态直到注塑信号结束. 2)、模式 B:收到注塑信号后,启动延迟时间倒计时,阀门保持关闭状态;
延迟时间结束后,阀门打 开并启动开阀时间倒计时,开阀时间结束后,阀门关闭,且保持关闭. 3)、模式 AB:收到注塑信号后,启动延迟时间
1 倒计时,阀门保持关闭状态;
延迟时间
1 结束后, 阀门打开并启动开阀时间
1 倒计时,开阀时间
1 结束后,阀门关闭,启动延迟时间
2 倒 计时,延迟时间
2 结束后再次阀门开启,启动开阀时间
2 倒计时,开阀时间
2 结束后, 阀门关闭,且保持关闭. 图
4、模式 A 图
5、模式 B 图
6、模式 AB 【模式 A 动态说明】 a 收到注塑信号后,控制器进入延迟状态. b 延迟时间内,控制器倒数计时,时间显示在对应的窗口. c 若延迟时间结束前,注塑信号先结束,信号将初始化. d 若延迟时间结束后,注塑信号继续输入,阀门打开,并启动 开阀计时,时间显示在对应的窗口. e 注塑信号结束后,阀门关闭,延迟时间显示窗口显示设定值, 开阀时间显示窗口显示输入信号结束时的开阀时间. f 下一个注塑信号开始时,开阀时间显示窗口初始化. 例: 注塑时间
10 秒,延迟时间设定 为4秒. 接到注塑信号后,4 秒内,阀门 关闭;
4 秒后,开阀;
阀门开启
6 秒后关闭. -
5 - 【模式 B 动态说明】 a 接到注塑信号后,控制器进入延迟状态. b 延迟时间内,控制器倒数计时,时间显示在对应的窗口. c 若延迟时间结束前,注塑信号先结束,信号将初始化. d 若延迟时间结束后,注塑信号继续输入,阀门打开,并启动开阀 时间倒数计时,时间显示在对应的窗口. e 开阀时间结束后,阀门关闭. f 注塑信号结束后,延迟时间和开阀时间显示窗口分别恢复显示对应 的设定值. g 若开阀时间结束前,注塑信号先结束,则关闭阀门并初始化信号. 【模式 AB 动态说明】 a 接到注塑信号后, 通道工作模式指示灯 A 亮, 并且进入延迟
1 状态. b 在延迟
1 时间内,控制器倒数计时,时间显示在对应的窗口. c 若延迟时间
1 结束后,注塑信号继续输入,则阀门打开,并开启开 阀时间
1 倒数计时,时间显示在对应的窗口上. d 开阀时间
1 结束后,阀门关闭. e 若开阀时间
1 结束后,注塑信号继续输入,则通道工作模式指示灯 A 熄灭,指示灯 B 亮,控制器进入延迟
2 状态. f 在延迟时间
2 内,控制器倒数计时,时间显示在对应的窗口. g 若迟延时间
2 结束后,注塑信号继续输入,则阀门打开,控制器进 入开阀时间
2 倒数计时,时间显示在对应的窗口上. h 开阀时间
2 结束后,阀门关闭. i 注塑信号结束后,延迟时间和开阀时间显示窗口分别恢复显示 延迟时间
1 和开阀时间
1 的设定值. j 若在延迟时间 1//2 结束前,注塑信号先结束,信号将初始化. k 若开阀时间 1/2 结束前,注塑信号先结束,则关闭阀门并初始化信号.
7、出厂设定值 序号 名称 设定值 序号 名称 设定值
1 工作通道数
8 5 延迟时间 5.0 秒2输入信号类型 按订单需求
6 开阀时间 99.9 秒3输出信号类型 按订单需求
7 时间设定范围 0.0~99.9 秒4工作模式 模式 A 例: 注塑时间