编辑: 喜太狼911 | 2016-08-28 |
71 10.9 监视定时器(看门狗)(Watchdog)74 10.10 网络操作(Operation In Network)74 11. 火警信号显示.75 12. 访问回路、设备或防区
76 13. 兼容的设备列表
77 14. 故障诊断表.78 15. 二进制地址设置
79 16. 术语表
80 17. 定义
81 18. 快速参考指南.82 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列安装、调试和运行 第5页PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列安装、调试和运行 第6页1. 前言 1.1 关于本手册 本手册用于 APD 系列火警控制器安装、调试和运行的参考. ι 要点 本手册中涉及的每种电路板有其标识号, 可在其印刷电路板上找到.该标识号和电路板的名 称和功能相对应,比如主板(BRD85MBA),从属 CPU(302-669). 1.2 一般安装要求 APD 系列的火灾报警控制器经过精心设计和制造,使用高质量的元器件以满足主要的各地 标准.为确保满足这些标准,安装人员和操作者应当: 1. 经过培训和认证;
2. 随时注意防静电措施;
3. 如果遇上故障或对设备的工作参数存在疑问时,应当联系供应商. 1.3 参考文献 技术手册: MAN2533 国家标准: 中国标准 GB4717:2005 中国标准 GB16806:1997 2. 系统综述 火灾控制器是一种智能模拟/可寻址的火警控制器,能够支持以下功能: ? 模拟量光电、离子和感温探测器. ? 可寻址的联动装置. ? 各种输入/输出. ? LCDA 楼层显示器 并且,制造时满足以下标准: 中国标准 GB4717:2005 中国标准 GB16806:1997 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列安装、调试和运行 第7页2.1 工作参数 温度: -5?C 至+55?C 湿度: 25% 至75% 每个回路最多设备数量:
126 每个常规防区最多设备数量: 取决于所用的控制板 回路电缆参数:
2 芯1至2.5 毫米?,最大回路阻抗
50 欧姆,最大的线间阻抗 0.5μF 接线端可接受的最大/最小接头: 0.2-4 毫米? 电源输出电压:
27 伏 电源输出电流: 5.6 安培 电源输入:
85 - 264V AC @ 47-63 Hz 控制器电流消耗:
450 mA (最小) 蓄电池类型和容量:
2 x 12V 密封铅酸蓄电池(容量由设 备配置确定).应当提供一个可匹 配的蓄电池盒. 最低工作电压: 19.2 伏3. 系统部件 下面的介绍与的控制器的机柜大小无关,机柜的大小取决于所需硬件数量. 火灾报警控制器的核心由通常称之为控制板的两个板卡组成.这些板卡是主板(BRD85MBA) 和处理器(CPU)板(BRD85CPU3-B).将这两个板卡与一个前面板 (BRDCTLA)组合就形成了一个基本的火灾报警控制器. 单个控制板可连接多至
4 块从属 CPU(302-669),每个从属 CPU 可连接一个
16 区常规 防区板(29600-271)或回路终端板(302-7350). 主板已内含一块从属 CPU 板用于第一回路,可安装另外多至三个从属 CPU. 主板还可连接: ? 消防队/电源监视板(29600-291),连接至主板的 CN7 ? 多线制手动联动控制板和多线制手动联动终端接线板(29600-268),连接至 主板的 CN21 ?
32 路联动 LED 指示板(29600-269),连接至主板的 CN21 ? 内部打印机(29600-276),连接至主板的 CN5 ? 连接 LCDA 楼显的通讯扩展板(29600-361),连接至主板的 CN20 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列安装、调试和运行 第8页主CPU 板(BRD85CPU3-B) 27VDC (CN16) 进302-669 302-669 302-669 最多可安装 另外 的3块子CPU (302-669) , 可插入到主板上 * 前面板键盘 *
32 路联动 反馈 指示 板 调制解调 I/O 端口 主板 含有子CPU 1. CN2 CN2 CN2 主板 (BRD85MBA) CN11 CN17 CN16 CN7 CN1 CN8 背亮电源 调制解调 未用#1 使用