编辑: 喜太狼911 2016-08-28

26 WAY 控制器 内前箱体上安装 的 电路板 及 接线 示意图CN3 联动反馈 指示板 (BRD85GIBB) 接地柱接地柱接地柱接地柱接地柱CAB2289 CAB2829 CAB2828 CAB2829 FRO NT PANEL C N

1 26 WAY 注:安装电缆 (CAB2825 C/W 磁环 ) BRD85MBA (CN4) 至BRD85CTLA (CN1) CN2 CN3 CN6 CN7 SW25 TO TERM BRD LP TST O/P KEY SW I/P LP TST I/P 前 箱体 CN1 注:焊接0.1uF 电容,从 BRD85FCB 至 安装 柱CAP1289 2mm 电缆 CON2835 BRD85CTLA BRD85FCB - + COM+ (+VE) STG1 (-VE) BRD42W TB1-B 进 辅助电源 输出 +VE -VE 256-0039 BRD82LTBX-B RJ45 RS485 CN1 P O WER O U T 0V +24V R S

485 O U T C O M - + TB

1 T B4 C N

3 C N

2 C N

5 C N

4 交流 耦合 高频信号,从 地到电路系统 直接 手动控 制盘(BRD85FCB) 28/1/0

0 27V DC DI STRIBUTION AP I-736 0V R5 R4 R3 R2 D5 D4 D3 D2 D1 R1 F5 F4 F

3 F2 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 F

1 T B1 TB2 BACKUP INTERLOCK CONTROL FILTER &

TERMINATION BOARD (BRD85FBF) 图2:控制器内的插件板布置图 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列安装、调试和运行 第10 页4. 系统基本组成 4.1 拆封 包装中包含以下内容: ? APD 系列火警控制器. ? 操作手册. ? 适用的锁装置. 4.2 防静电措施 为了防止静电损坏部件、模块和插件板,在火警控制器内进行任何操作 时,必须遵循防静电预防措施. 4.3 在控制器上工作 在拔下任何插头、连接或断开任何接线、拆下或更换任何部件或电路板之前,必须断开电 源和蓄电池,以免损坏控制器部件. 4.4 机柜 特点: ? 机柜可表面安装或嵌入安装.箱体尺寸:840 高x515 宽x160 厚?内外柜门装有铰链,可以开启 100°. ? 机柜顶部有

33 x

20 毫米的敲落孔,底部有

2 x

25 毫米的敲落孔,方便接入接出电缆. 4.5 安装机柜 注意:机柜应当安装在清洁、干燥、防振的环境中. 确保其表面采用合适的材料,安装固定件规格正确,以便能够承受机柜和蓄电池的组合重 量.检查以确保墙壁上安装框架的支承螺栓应当充分松开,以便机柜定位于其上,然后移 动至螺杆尾部.拧紧螺栓,将控制器牢牢固定在墙上. 图3:APD 安装示例 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 www.fineprint.cn APD 系列安装、调试和运行 第11 页4.6 布线 4.6.1 电缆入口 电缆通过机柜顶部或底部的敲落孔接入,将控制器连接至外部设备和电源. 4.6.2 布线建议 推荐(在某些情况下规定)低压线(回路导线、讯响器电源线)、继电器开关接线和电源 接线分别作为单........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题