编辑: 夸张的诗人 2016-08-29

2 秒,将出现 At 参数,按 键将下显示窗的 oFF 修改为 on,再按 键确认即可开始执行自整定功 能.在基本显示状态下仪表下显示窗将闪动显示 At 字样,此时仪表执行位 式调节,经2个振荡周期后,仪表内部微处理器可自动计算出 PID 参数并结束 自整定.如果要提前放弃自整定,可再按 键并保持约

2 秒钟调出 At 参数, 并将 on 设置为 oFF 再按 键确认即可. 注:系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同,执行自整定功能 前,应先将给定值 SV 设置在最常用值或是中间值上,如果系统是保温性能好 的电炉,给定值应设置在系统使用的最大值上,自整定过程中禁止修改 SV 值. 视不同系统,自整定需要的时间可从数秒至数小时不等.自整定刚结束时控制 效果可能还不是最佳,由于有学习功能,因此使用一段时间后方可获得最佳效 果. OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI 保持2秒 开始执行自 整定功能 在基本显示状态下 闪动显示 At 字样 按键按键按键5.3 设置参数 在基本显示状态下按 键并保持约

2 秒钟, 即进入现场参数表.按 键可显示下一参数. 如果参数没有锁上, 用、、等键可修改参 数值.按 键并保持不放,可返回显示上一参数.先按 键不放接着再按 键可退出设置参数状态.如果没有按键操作,约30 秒钟后会自动退出设 置参数状态.设置 Loc=808,可进入系统参数表,如下表. OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI AI OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI 修改参数值 按 键保持2秒按键2秒按键按键按+键5.4 参数表 参数 参数含义 说明 设置 范围 HIA 上限报警 测量值 PV 大于 HIA 值时仪表将产生上限 报警;

测量值 PV 小于 HIA-AHY 值时,仪表 将解除上限报警. 0~999℃ LoA 下限报警 当PV 小于 LoA 时产生下限报警,当PV 大于 LoA+AHY 时下限报警解除. 0~999℃ HdA 偏差上限 报警 当偏差(测量值 PV 减给定值 SV)大于HdA 时产生偏差上限报警.当偏差小于 HdA-AHY 时偏差上限报警解除. 0~999℃ LdA 偏差下限 报警 当偏差(测量值 PV 减给定值 SV)小于LdA 时产生偏差下限报警.当偏差大于 LdA+AHY 时偏差下限报警解除. 0~999℃ Loc 参数修改 级别 Loc=0,允许修改 HIA、LoA、HdA 及LdA 参数及给定值 SV;

Loc=1,禁止修改 HIA、LoA、HdA 及LdA 参数,允许修改给定值 SV;

Loc=2~3,允许修改 HIA、LoA、HdA 及LdA 参数,禁止修改给定值 SV;

Loc=4~255,禁止修改所有参数及给定 值SV. 设置 Loc=808,并按 确认,可检查 修改以下参数,否则按 键退出参数设置 状态. 0~255 AHY 报警回差 用于避免报警输出继电器频繁动作,一 般建议设置为 2℃. 0~200 OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI OP1 AU1 AU2 RUN PV SV AI RUN STOP AI 按 键可减小数据 ;

按键并保 持不放,可以快速地减少数值. 按 键可增加数据 ;

按键并保持 不放,可以快速地增加数值. 按 键则可直接移动修改数据 的位置(光标) . S001-04 A

1、B

1、E

1、F1 型仪表尺寸接线图: D 型面板仪表(72mmX72mm)接线图如下: D1/D2 型面板仪表(48mmX48mm)接线图如下: 注1:热电偶应用补偿导线直接接入仪表后盖输入端子上,中间不得转用 普通导线连接,并注意补偿导线型号与极性的正确. 注2:外接的固态继电器(SSR)应使用输入与输出之间隔离耐压大于 2300V 的产品(CE 认证的安全要求). AOP 报警输出 定义 AOP 用于定义 HIA、LOA、HdA 及LdA 报警的输出位置,如下: AOP = C B A HdA + LdA LoA HIA ;