编辑: 夸张的诗人 | 2016-08-29 |
A、B 数值范围是 0-2,0 或其它数表示 不从任何端口输出该报警,
1、2 分别表示该 报警由 AU1 及AU2 输出. C 数值定义如下表: C HdA LdA
0 无无1AU1 无2AU2 无5AU1 AU1
6 AU2 AU1
7 无AU1
8 无AU2
9 AU1 AU2 例如:AOP=901,则表示:HIA、HdA 从AU1 输出,LdA 从AU2 输出. 0~922 CtrL 控制方式 onF,采用 ON-OFF 位式调节,当测量 值PV 大于给定值 SV 时输出断开停止加热, 当PV 小于 SV-AHY 时输出重新接通加热. AI,采用具备人工智能技术的 AI-PID 调节算法, 输出周期可调整的时间比例输出. AI run 运行方式 Fru 保持运行控制状态,此时不能从面 板操作控制启停. run 运行状态,该状态下可按住 仪 表进入停止状态. StP 停止状态,该状态下可按住 仪 表进入运行状态. Fru Act 正/反作用 rE, 反作用调节方式,输入增大时,输 出趋向减小,如加热控制. dr, 正作用调节方式,输入增大时,输 出趋向增大,如致冷控制. rEb,反作用调节方式,并且有上电免除 下限报警及偏差下限报警功能. drb,正作用调节方式,并且有上电免除 上限报警及偏差上限报警功能. rE P 比例带 P 为定义 APID 及PID 调节的比例带, 单位为℃或H,而非采用量程的百分比. 注:通常都可采用 AT 功能确定 P、I、 D 及Ctl 参数值,但对于熟悉的系统,比如 成批生产的加热设备,可直接输入已知下确 定的 P、I、D、Ctl 参数值. 1~999 I 积分时间 定义 PID 调节的积分时间,单位是秒, I =
0 时取消积分作用. 0~999 秒d微分时间 定义 PID 调节的微分时间,单位是 0.1 秒.d=0 时取消微分作用. 0~999 秒Ctl 输出周期 采用 SSR 或可控硅输出时一般设置为 0.5-3.0 秒.当输出采用继电器开关时,短的 控制周期会缩短机械开关的寿命或导致冷 / 热输出频繁转换启动,周期太长则使控制精 度降低,因此一般在 15-40 秒之间,建议 CtI 设置为系统滞后时间的 1/4~1/10 左右 ;
当 控制方式为 On-OFF 时,Ctl 用于定义进入 OFF 后延迟输出时间,以保护压缩机运行. 0.5~300 秒CHY 位式调 节回差 用于避免 ON-OFF 位式调节输出继电器 频繁动作.如加热控制时,当PV 大于 SV 时继电器开关断,当PV 小于 SV-CHY 时输 出重新接通. 0~200 InP 输入规格 InP 用于选择输入规格,其数值对应的 输入规格如下: InP 输入规格 InP 输入规格
0 K
3 备用
4 E
5 J
6 备用
7 N 8-20 备用
21 Pt100 0~21 dPt 小数点 位置 选择
0、0.0 二种显示格式.
0 Scb 主输入平 移修正 Scb 参数用于对输入进行平移修正,以补 偿传感器、输入信号、或热电偶冷端自动补偿 的误差.PV 补偿后 = PV 补偿前 + Scb. 注:除非测量有偏差, 否则一般应设置为0, 不正确的设置会导致测量误差. -99 ~ +99 FIL 输入数 字滤波 FIL 决定数字滤波强度,设置越大滤波越 强,但测量数据的响应速度也慢.在测量受到 较大干扰时,可逐步增大 FIL 使测量值瞬间跳 动小于 2~5 个字即可.当仪表进行计量检定时, 应将 FIL 设置为
0 或1以提高响应速度. 0~40 Fru 电源频率 及温度单 位选择 50C 表示电源频率为 50Hz,输入对该频 率有最大抗干扰能力;
温度单位为℃. 50F 表示电源频率为 50Hz,输入对该频 率有最大抗干扰能力;
温度单位为H. 60C 表示电源频率为 60Hz,输入对该频 率有最大抗干扰能力;
温度单位为℃. 60F 表示电源频率为 60Hz,输入对该频 率有最大抗干扰能力;
温度单位为H. 50C SPH 给定值 上限 限制给定值 SV 的上限设置范围,例如 SPH=400,则SV 设置范围为 0~400℃. 0~999℃ 6. 接线方法 A、B、E、F 型仪表尺寸接线图: www.yudian.com 版权所有(C)1994-2014 ........