编辑: 王子梦丶 | 2016-09-08 |
16 为控制器示例,应具备本地和远程两种工作模式:在本地模式下具有操作改变频率与占 空比、常亮、关闭;
在远控模式下可与隧道可编程逻辑控制器系统(PLC)相结合,实现联动控制.控 制器统一为电光蓄能自发光照明诱导标识供电,并且按设计要求控制电光蓄能自发光照明诱导标识显 示. DB33/T XXXX―2017
10 a)控制器内部 b)控制器箱体 图16 电光蓄能应急诱导标识控制器示例 7.2.2 标识控制器主要技术指标 输出路数:应不少于2路输出. 负载数:每台控制器最多可接1000只电光蓄能自发光照明诱导标识. 输出电压:DC12V~24V. 安全性:控制器带过载、短路保护开关. 电光蓄能自发光照明诱导标识的动作方式:闪烁频率和供电占空比可调,可置常亮或关闭. 亮时间:0.1s~1000s可调. 灭时间:0.1s~1000s可调.
8 施工 8.1 蓄能自发光应急诱导标识施工 蓄能自发光应急诱导标识按 DB33/T 975-2015 中的 8.1 规定施工. 8.2 电光蓄能自发光应急诱导标识施工 8.2.1 电光蓄能自发光应急诱导标识除按 DB33/T 975-2015 中的 8.1 规定施工外,供电电源线应方便接 入各个标识的接口嵌固或焊接牢固,使用可靠. 8.2.2 各种标识安装牢固,安装抗拉剪力符合设计要求. 8.2.3 隧道拱部、墙身和人行道缘石上安装的标识整齐匀称,环状线型圆滑,纵向线型顺直. 8.3 系统其他设施施工 8.3.1 供电电缆按 GB 12706.
2、GB/T
24716、CJJ
89 规定中施工. 8.3.2 标识控制器按 SJ/T 11558.2.2 规定中施工.
9 质量检验 9.1 蓄能自发光应急诱导标识 蓄能自发光应急诱导标识技术指标和检验应符合 DB33/T 975-2015 中的 8.2.2 规定. 9.2 电光蓄能自发光应急诱导标识 DB33/T XXXX―2017
11 9.2.1 LED 光源技术指标 LED 光源技术指标和质量检验符合以下要求: a) 技术指标 工作电压:12V~24V. 工作电流: 2mA. 防水等级:IP66. 峰值亮度:600cd/m
2 . 发光效果:发光均匀,无突出亮点. b)检测方法:按GB /T
24907 的规定检验. 9.2.2 电光蓄能自发光体亮度检验方法 随机抽取
5 个试样,在温度为 23℃±2℃,相对湿度为 50%±10%的暗室放置
24 小时后,用总功率 为0.25W LED 光源、以电光激发 1S、后停歇 10S,再由电光激发 1S、后停歇 10S??循环持续
10 min 后用精度为 1mcd/m
2 的辉度计(亮度计)进行检验. 9.2.3 其他技术指标和检验 9.2.3.1 外观 a)总体外观:在白天环境照度大于 150Lx 的条件下目测检验,要求外观匀称、轮廓圆滑、封装严 实,表面平整平滑、光洁,无褶皱、无开裂、无缺损或凹凸变形. b) 亮度均匀性:在暗室中用目视检验,要求标识底色和字符清晰明亮、颜色均匀,应不出现明暗 不均和影响认读的现象. 9.2.3.2 结构尺寸 长度尺寸用分辨力不低于 0.02mm 的游标卡尺测量,坡度角用分辨力不低于 2′的万能角尺或标准 角规测量,每个试样、每个参数测量
3 次,取算术平均值为测量结果. 9.2.3.3 物理化学技术指标 除亮度外,其他物理化学技术指标按 DB33/T 975-2015 中的 8.2.2 规定检验. 9.3 反光膜 反光膜按 GB/T18833 中的规定检验. 9.4 系统其他设施 9.4.1供电电缆按GB 12706.2中的规定检验. 9.4.2 标识控制器按 SJ/T 11558.2.2 中的规定检验. 9.5 实测项目 公路隧道蓄能自发光应急诱导系统安装质量检验实测项目见........