编辑: 施信荣 | 2016-09-17 |
http://www.
jleec.com
1 变电一次施工图设计产品介绍 服务热线:4001-014-879;
http://www.jleec.com
2 目录 1. 产品概述
3 2. 变电一次施工图设计介绍
3 2.1 变电一次设备
3 2.2 变电一次设计流程
3 2.3 可研设计流程
5 2.4 初步设计流程
6 2.5 施工图设计流程
7 3. 公司能力介绍
7 3.1 资质能力
7 3.2 人才队伍
7 3.3 技术能力
7 3.4 信息化能力
7 4. 产品优势
8 4.1 品牌价值
8 4.2 本地化专业服务团队
8 4.3 管信息化管理 ePM
8 4.4 工日签到
9 5. 售后服务
10 6. 产品主要标准
10 6.1 国家电网公司有关文件
10 6.2 主要规程规范
10 服务热线:4001-014-879;
http://www.jleec.com
3 1. 产品概述 变电电气一次设计主要是依据相关标准,对变电所内一次系统的电力设备进行主变、 主接线、设备等的选择和总平面布置. 2. 变电一次施工图设计介绍 2.1变电一次设备 2.1.1 定义 指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备. 2.1.2 主要设备(按功能分配) ? 变换设备:如电力变压器、电流互感器、电压互感器等 ? 开关设备:如断路器、隔断开关、负荷开关等 ? 保护设备:如熔断器、避雷器、电抗器等 ? 无功补偿设备:如电力电容器、静止补偿器等 ? 成套配电装置:如高压开关柜、低压配电屏等 2.2变电一次设计流程 服务热线:4001-014-879;
http://www.jleec.com
4 可研报告现场踏勘 接收系统资料 初拟主接线及总平 方案中间评审 向各专业提资 编制可研报告及附图 初步设计初拟主接线及总平 接收系统资料 主要电气计算及主要设备选择 方案中间评审 向各专业提资 编制初设报告及附图 施工图设计接收厂家设计资料 配合进行设计采购 向各专业提资 编制施工图卷册 服务热线:4001-014-879;
http://www.jleec.com
5 2.3可研设计流程 2.3.1 接收系统资料 系统专业按电网规划、负荷平衡及变电站地位、仿真计算结果,提供以下资料: a) 主变容量(终期、本期) b) 出线电压等级 c) 各电压等级出线规模(终期、本期、方向) d) 无功补偿容量(终期、本期) e) 消弧线圈(预留*台消弧线圈位置,本期装设*台) 上述资料是变电站设计的重要依据. 2.3.2 现场踏勘 现场踏勘的主要任务是选择若干个可以建站的具体站址,同时搜集站址周围的环 境条件(如:覆冰、污秽等)以及各种可能对建站有影响(如:城建规划、基本 农田情况、施工电源等)的资料. 电气一次专业现场踏勘的主要工作内容: a) 根据系统初步拟定的变电站工程建设规模,框定变电站大致的占地尺寸, 供选择站址参考. b) 收集与一次专业有关的资料 2.3.3 初拟主接线及总平 电气主接线是变电站电气设计的首要部分,主接线的确定对系统整体以及变电站 本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并对电气设备选择、配电装置布 置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响. 2.3.4 方案中间评审 初拟的电气主接线和电气总平面布置方案出来后,按照院 三标 整合管理体系 的要求,需要进行方案的中间评审.中间评审一般由项目经理组织和主持,主管 副总、主任工、和各专业负责人参加,评审后主设人填写《设计评审纪要》 ,并 保存评审记录.主设人根据评审意见进一步修改和完善电气主接线和电气总平面 布置图. 2.3.5 向各专业提资 服务热线:4001-014-879;