6 a) 主变容量(终期、本期) b) 出线电压等级 c) 各电压等级出线规模(终期、本期) d) 无功补偿容量 e) 消弧线圈 2.3.6 编制可研报告 施工及外来电源、电气主接线、电气设备选型、电气总平面、站用变、防雷与接地 方案、对侧 220kV 配电装置现状、本期扩建工程内容、主要电气设备选择及导体校 验、防雷、接地及照明、电缆设施、变电站节能措施、变电站电气部分. 2.3.7 编制可研附图 a) 总平面布置图(含电气总平面) :图纸深度要求比例:1:2000(包括不同方 案) .应表明主要电气设备、主要建构筑物、道路及各级电压配电装置等. b) 电气主接线图:图纸深度要求:应表明本、远期电气接线,对本工程及预留 扩建加以区别. 2.4初步设计流程 2.4.1 接收系统资料 系统专业应提供以下资料: a) 变电所建设规模,内容包括:主变压器容量、台数、各级电压出线、远近期 回路数、补偿类别、容量、调压方式、阻抗电压、电压波动范围. b) 系统短路阻抗及母线穿越功率,内容包括:各级电压的系统短路阻抗及母线 穿越功率. 2.4.2 向各专业提资 a) 变电所建设规模,内容包括:主变压器容量、台数、各级电压出线、远近期 回路数、补偿类别、容量、调压方式、阻抗电压、电压波动范围. b) 系统短路阻抗及母线穿越功率,内容包括:各级电压的系统短路阻抗及母线 穿越功率. 2.4.3 编制初设报告及附图 ? 电气主接线 服务热线:4001-014-879;
http://www.jleec.com
7 ? 短路电流计算及导体、主要电气设备选择校验 ? 绝缘配合及过电压保护和接地、 ? 配电装置 ? 电气总平面布置 ? 站用电及照明 ? 电缆设施 ? 辅助设施及其他 2.5施工图设计流程 1) 配合进行设备采购 2) 接收厂家设计资料 3) 主要电气计算方案中间评审 4) 向各专业提资 5) 编制施工图卷册 3. 公司能力介绍 3.1资质能力 具有电力系统(送电、变电工程)设计甲级资质证书,可从事电力系统规划、750kV 及以下电压等级的送电和变电工程设计、远动通信设计、电力技术咨询等服务. 3.2人才队伍 变电设计室拥有各类专业技术人才
50 多人,其中工程师及以上职称比例达到 75%, 形成了变电工程设计的高精尖人才队伍. 3.3技术能力 公司是技术装备先进的专业型电力工程设计公司, 并具有总承包资质, 同时拥有计算 机辅助设计(CAD)系统、 土建专业 PKPM 设计模块等先进的专业设计装备, 打造高精尖 的专业技术能力. 3.4信息化能力 公司拥有档案管理信息系统、 CRM 系统、 ePM 项目管理系统、 办公自动化系统以及 RTK 服务热线:4001-014-879;
http://www.jleec.com
8 定位系统,并在实际工作中得到了广泛的应用,为提高公司的管理水平以及勘测、设 计的质量奠定了坚实的基础. 4. 产品优势 4.1品牌价值 交联 品牌誉享海内外,公司参与了一大批国家重点工程的设计任务,积极响应国 家的 一带一路 政策, 参与了卢旺达、 刚果 (金) 等多个国家的电力工程建设项目. 公司拥有一批高精尖的专业人才队伍,中级工程师及以上职称比例达 70%以上,并拥 有注册电气工程师、注册结构师、注册建筑师、造价工程师、一级建造师等专业人才 数十名,保持行业领先,为广大电力客户提供优质、高端、个性化的电力设计服务. 公司拥有电力系统(送电、变电工程)设计甲级资质证书,具备项目设计、采购、施 工管理和并网调试于一体的 EPC总承包服务能力, 并具有丰富的 EPC总承包项目经验. 公司拥有丰富的项目设计经验,光伏设计也得到大力发展. 公司已涉足岸电设计、充电桩设计等新兴领域. 4.2本地化专业服务团队 交联打造没有围墙的公司,凭借其厚重的品牌、完善的服务、坚强的保障能力,为广 大合伙伴搭建了一个成就梦想的平台. 目前已有