2016 年11 月 大连液流电池储能调峰电站示范项目环境影响报告书
2 1.
工程概况 1.1 工程基本情况 大连液流电池储能调峰电站示范项目拟建设 220kV 全钒液流电池储能站,钒电池容 量为 200MW/800MWh,同时建设一座 220kV 升压站,装设
1 台容量为 240MVA 主变压 器,220kV 电缆出线
2 回.将北海热电厂全部 200MW 机组与电池储能电站打捆通过
2 回220kV 线路送出,故本工程不含线路送出工程. 本工程建设 200MW/800MWh 钒电池组,分8个储能单元,布置在两个储能车间内, 每个储能车间的电池容量为 100MW,仅储能车间分两期建设. 本工程地理位置见图 1.1-1. 表1.1-1 工程基本组成与工程特性表 序号 项目名称 大连液流电池储能调峰电站示范项目
1 建设及营运管理单位 大连恒流储能电站有限公司
2 工程设计单位 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 储能电站地理位置 位于辽宁省大连市沙河口区北海热电站西侧,香周路路北.春光街 东侧为主厂区,建设综合楼和储能车间一期工程;
春光街西侧为二期储 能车间工程. 工期分配 储能车间分两期建设,每期建设储能电池组 100MW. 一期建设春光路以西主厂区,按终期规模 200MW/800MWh 钒电池 组建设所配套的升压站和所有辅助工程,及一期 100MW 储能车间;
二期建设春光路以东二期 100MW 储能车间. 建设规模 储能 工程 规模 采用
8 串2并的 31.5kW/126kWh 电池接线方案,由6400 只单体 31.5kW 钒电池,1600 套钒液罐组成的 200MW 电池组,共分
8 个储能 单元,每车间布设
4 个储能单元. 变电 工程 规模 一台 240MVA 主变压器,220kV 配电装置采用屋内 GIS 方案,本 期工程共建设
1 回主变进线、两回出线、一组母联以及两组 PT 间隔, 不含电缆线路送出工程. 用地面积 总占地面积 5.11hm2 . 土石方量 挖方 2.5*104 m3 ,填方 2.0*104 m3 ,基曹余土 1.0*104 m3 工程总投资
364909 万元 大连液流电池储能调峰电站示范项目环境影响报告书
3 图3.1-1 大连液流电池储能调峰电站示范项目地理位置图 大连液流电池储能调峰电站示范项目环境影响报告书
4 1.2 总体规划与平面布置 站区沿春光街两侧布置.主厂区位于春光街西侧,布设的一期储能车间采用单车间 100MW 平层式布置形式;
综合楼紧贴一期储能车间东南侧分两座建设.除变压器事故油 坑,所有厂区相关建构筑物都整合到综合楼内.变压器及 GIS 位于综合办公楼一层南侧. 变压器事故油坑考虑布置在储能车间南侧.站区无围墙. 二期储能车间位于春光街东侧,北海热电厂西侧,采用单车间 100MW 平层式布置 形式. 主厂区设置一个主入口,位于站区南侧,从春光街接入,通往地下车库.储能车间其 他若干出入口位于车间四周,接到周围道路上.室外地面全部设置成混凝土地坪. 1.3 电气主接线 根据系统规划,本工程通过 220kV 电压等级接入系统,220kV 电气主接线采用双母 线接线形式.本期共
2 回出线,主变压器进线
1 回. 本工程 200MW 电池组采用扩大单元接线接入 35kV 配电装置,35kV 设置两段母线, 每段母线有
4 回储能电池进线,1 回无功补偿进线,1 回母线 PT 及消谐装置,1 回小电 阻接地装置,1 回主变进线,站用低压变压器回路分别接到两段 35kV 母线上.新建一台 220/35kV 电压等级,容量为 240MVA 的主变压器. 由于本工程 200MW/800MWh 钒电池组布置在两个储能车间内,两个车间相隔较远, 所以 35kV 配电装置每段母线又分为 A、B 两段,分别布置在两个储能车间的屋面上,每 段母线 A、B 两段之间用绝缘母线连接. 220kV 主变中性点采用直接接地和间隙接地方式.35kV 采用小电阻接地方式. 1.4 主要生产设备 由6400 只单体 31.5kW 钒电池,1600 套钒液罐组成的 200MW 电池组,包括其辅助 系统及电池管理系统. 本工程主变压器选用三相、两线圈、低损耗、低噪音、有载调压自然油循环风冷变压 器.额定容量:240MVA;