编辑: f19970615123fa | 2016-09-23 |
本工程涉及的辅助设备主要有通风风机、电解液泵、电堆集装箱压缩制冷机等. 大连液流电池储能调峰电站示范项目环境影响报告书
5 1.5 辅助、公用工程 (1)给水 本工程电站给水系统采用独立的生活给水系统和消防给水系统. 电站生活用水包括职 工生活用水、淋浴用水、食堂用水、浇洒道路和绿化用水及冲洗汽车用水.生活用水和消 防补水取自市政供水管网,接口为电站围墙外 1m. (2)排水 本工程排水拟采用分流制排水系统,分别为生活污水排水系统和雨水排水系统.厂区 雨水通过雨水管网汇集,自流接入市政雨水排水管.生活污水及生产废水通过污水泵提升 至市政污水排水管,由城市污水处理厂统一处理,接口为电站围墙外 1m. (3)事故储池 事故电解液储存池,容积按最大一组电池组正负极两罐酸液容量 100%设计;
主变 事故油池容积设计容积为 80m3 (4)采暖通风 办公楼、消防水泵房、地下车库,电气配电间等辅助房间冬季供暖采用电加热,建筑 物内设置电暖气.电气配电间夏季室内温度不高于 40℃,设置机械通风系统.地下车库 设置机械送风、排风系统.坡道入口处设电加热型热空气幕.其它房间根据暖通行业相关 规范设置适当的通风系统. 储能车间储罐区域有氢气析出的可能性, 而储罐层与电池堆层之间有数量较多的管道 和电缆桥架穿楼板,为保证储能车间的安全运行,在屋面和各层楼板下均设置氢气浓度检 测装置.为有效排除储能车间内析出的氢气和排除设备的散热量,储罐层和电池堆层采用 机械送风、机械排风的通风方式.夏季室外空气由防爆型吊顶式空气处理机组过滤后直接 送入室内,消除设备散热量后由防腐防爆轴流风机排至室外.平时通风系统排风量按照消 除室内设备散热量计算,排风系统的吸风口设在上部,吸风口上缘距顶棚平面或屋顶的距 离不大于 0.1m. 1.6 物料资源储运 建设项目消耗的资源主要为站区用电和用水,站用电来源于本工程储能电池,用水连 接市政管网. 电站总用水量 5m3 /d,包括职工生活用水、淋浴用水、食堂用水、浇洒道路和绿化用 大连液流电池储能调峰电站示范项目环境影响报告书
6 水等. 电解液从生产厂家购买,出厂的电解液采用专用材料储罐封装,运输至现场直接投入 已建成的电解液储罐,不涉及其他原料的存储运输情况. 1.7 工程占地与土石方量 ⑴工程占地 本工程建设规模为 200MW/800MWh,分两期建设,每期 100MW/400MWh.总用地 面积约为 5.11hm2 (用地为工业用地). (2)土石方量 本工程挖方 2.0*104 m3 , 填方 2.5*104 m3 , 外购土石方 1.5*104 m3 , 其槽余土 1.0*104 m3 , 1.8 工期安排与工作制度 本工程计划于2016年开工建设,其中储能车间分两期建设, 2017年底投产主厂区即 一期储能电池车间和储能电站其他所有主体工程,2018年底投产二期储能车间. 本示范电站人员定额总计
25 人2评价等级及范围 ⑴ 电磁环境影响评价工作等级 本工程储能电站涉及 220kV 升压站,根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》 (HJ 24-2014)中4.6.1 中相关划分依据,电磁环境影响评价工作等级定为三级. 评价范围为储能电站边界外 50m 范围内区域;
⑵ 声环境影响评价等级 建设项目储能电站站址为建设用地,声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的