编辑: bingyan8 | 2016-11-04 |
用于保护建筑物及开阔地免受闪电不良影响的完整系统. 它包含一套外部闪电保护装置 以及一套内部闪电保护装置(如果有的话). 1.3.8 外部闪电保护装置(ELPI): 一套外部闪电保护装置包含一个接闪器系统, 一个或多个下引导体, 一个或多个接地终 端系统. 1.3.9 内部闪电保护装置(ILPI): 一套内部闪电保护装置包含在所保护的容积内减轻闪电电流的电磁影响的所有部件与 措施. 1.3.10 提前放电(E.S.E)避雷导体 配备有一种系统的闪电导体棒,该系统在同样条件下比简单的闪电导体棒(S.R.)产生 一个更先行(抢先)的初始上行先导电荷放电. 1.3.11 先导启动过程: 从出现第一个电晕到连续传播一个上行先导电荷放电之间发生的物理现象过程. 1.3.12 启动抢先时间(T): 与简单外形避雷导体(S.R.)相比,在同样条件下,E.S.E 避雷导体产生初始上行先导 的平均抢先时间.该数值从评估测试中得出,其单位为微秒(us). 1.3.13 自然部件: 置于建筑物外,或内置于建筑物墙中,或放在建筑物内部的导电部件.这种导电部件能 来替代全部或部分的下引导体或用来作为 ELPI 的补充导体. 1.3.14 等电位连接棒: 用于保护通信线路或其他电缆使之免遭闪电损害的用来连接自然部件, 接地导体, 接大 地导体,屏蔽器,掩蔽装置及各种导体的集合作. 1.3.15 等电位连接: 将接地导体与导电部件置于同一电位或实质上相同电位的电气连接. 1.3.16 等电位导体: 提供等电位连接的导体. 1.3.17 危险电弧: 在所保护容积内由闪电电流产生的电弧. 1.3.18 安全距离(s): 不至于产生危险电弧的最短距离. 1.3.19 互连的增强钢材: 能提供小于 O.01 欧的电流路径电阻且能充当下引导体的置于建筑物内部的自然部件. 1.3.20 下引导体: 外部闪电保护装置的一个部分. 它用来将 E.S.E 避雷导体上的闪电电流引导到接地终端 系统上去. 1.3.21 测试连接夹/断开端(或测量端): 用来将接他终端装置与系统的其他部分断开的装置. 1.3.22 接地电极: 接地终端系统的一个部件或一组部件.它直接与大地接触从而将闪电电流分散到地中 去. 1.3.23 接地终端系统: 与大地紧密接触并提供与大地的电气连接的一个导电部件或一组导电部件. 1.3.24 接地终端系统电阻: 测试连接点与大地间的电阻: 它等于在测试连接点量得的相对于一个无限远参考点的电 位增量与流过接地电极的电流值之商. 1.3.25 浪涌保护装置(S.P.D): 用于限制瞬时浪涌电压并能给电流波提供一条传导路径的装置. 它应包含至少一个非线 性元件. 1.3.26 大气瞬时浪涌电压: 只维持几个毫秒的过高电压,振荡的,或是非振荡的.通常很快衰减. 1.3.27 保护级别: 表征闪电保护效率的闪电保护系统的分类. 注意:不要将此定义和闪电捕获器中定义的保护级别相混淆. 1.3.28 建筑物等效收集面积 Ae: 与某一建筑经受相同数量闪电放电的一个地平面. 1.4 雷暴现象以及由 E.S.E.避雷导体组成的闪电保护系统 1.4.1 雷暴现象及闪电保护的必要性 闪电保护的必要性根据所考虑区域的闪电放电密度来决定. 在一年中, 某一建筑物受闪 电袭击的概率是闪电电击频率与等效收集面积之乘积. 闪电放电密度由公式 Na/2.
2 算出.这里,Na 在附录 B 的图中表出. 建筑物保护的适当性以及所使用的保护级别均在附录 B 中说明. 注意:其他要求(法规要求或个人考虑)可能导致采用并非基于统计规律的保护措施. 1.4.2 表征闪电特性的参数及相关的效应 闪电主要是由与云层和地面间的电弧有关的参数来表征其特性的, 因而也是用与电弧与 导体中的闪电电流活动有关的参数来表征的.下列是最重要的参数: 幅度 上升时间 衰减时间 电流变化率(Di/dt) 极性 电荷 比能(能量密度) 每次放电产生的电击数从统计学角度看,头三个参数是互相独立的.例如,任何一种幅 度可以以任何一种衰减时间变化(见附录 D 中所列的全球数据).作为一种电气现象,闪电 可以与任何其他电流流过一个导电体或任何其他电流流过不良导体或绝缘体时产生相同的 后果. 闪电的特征参数会产生下列效应: 光学效应 声响效应 电化学效应 热效应 电动力学效应 电磁效应 当决定闪电保护系统不同部件的尺寸时要考虑热效应与电动力学效应, 而电磁效应 (跳火, 感应等) 则在本标准第