编辑: bingyan8 | 2016-11-04 |
3 款中讨论. 其余效应对于闪电保护系统的设计没有显著的影响 , 它们均将在附录 D 中说明. 1.4.3 闪电保护系统的部件 闪电保护系统包含一个外部闪电保护装置(ELPI)以及,如果需要的话,还包含一个附 加的内部闪电保护装置(ILPI).图1.4.3 外部闪电保护装置包含以下互连的部件: (a)一个或多个 ESE 避雷导体 (b)一个或多个不引导体 (C)每一个下引导体有一测试连接点 (d)每一个下引导体有一个避雷导体接地电极 (e )可断开的连接器 (f )地间一个或多个连接 (g)一个或多个等电位棒 (h)经天线桅竿闪电捕获器的一个或多个等电位棒内部闪电保护装置包含: (i)一个或多个等电位连接器 (j)一个或多个多电位连接棒 电气安装器材为: (k)建筑物接地终端点 (l)主接地终端 (m)一个或多个浪涌保护装置 2.外部闪电保护装置(ELPI) 2.1 概述 2.1.1 设计 必须进行一次事先的调查来决定设置多高的保护级别,E.S.E 避雷导体的安装位置,下 引导体的路径, 接地终端系统和安全位置与型号. 在设计闪电保护系统时要考虑到建筑学上 的一些限制因素,但这样可能大大地减低闪电保护系统的有效程度. 2.1.2 事先调查 事先调查分为两部分: (a)评估闪电电击发生的概率并应用附录 B 中的数据来选择保护级别. (b)闪电保护装置所有部件的位置. 从此获得的资料应当用规格书的形式整理出来,其中规定: ---建筑物的尺寸;
---建筑物的相对地理位置:孤立的,在山顶上,处于其他建筑楼群(更高,更矮,或 同样高度)中间;
---建筑物容纳人员的频繁程度,这些人员的流动性是大或还是小;
---发生恐慌的危险性;
---进入建筑物的难易程度;
---维修的连续性;
---建筑物内部容纳的东西:是否有人,动物,易燃材料,敏感设备如电脑,电子用品 或高值的.不可替代的设施;
---屋顶形状与坡度;
---屋顶,墙及承重构造的形式;
---屋顶的金属部件以及外部金属........