2、给水用水量 规划区给水工程规划设计用水量为建筑用水量和绿化用水量;
规划建筑面积为 8617.2 O,用水量指标 3L/O,则建筑用水量为 Q1=30.87m?/d;
(2)浇洒绿地用水按 2.0L/(O?d)计算,规划绿地面积为
1260 O,绿 化用水量为 Q2=3.2m?/d. (3)工业用水量
30 m?/d.. (4)管网漏损水量及未预见水量按以上用水量之和的 15%计. 则规划区最高日用水量为 73.68m?/d,时变化系数取 1.5,则年用水量 为26893.2m?/年. 1.
3、给水水源:规划区近期水源由市政给水管网由东侧接入规划区, 详见给水工程规划图. 1.
4、水源及管网 规划区水源为市政给水管网,水质符合国家生活饮用水标准.给水管网 采用与消防管网分离建设的方式布置,规划给水管径为 DN50-DN150mm,满足 规划区用水量要求. 给水管道的埋深应根据冻土深度、外部荷载、管材强度及其它管道交叉 等因素确定. 选取抗震性和密封性能好的供水管材, 并加强施工管理和维护, 使管网漏损率控制在 10%以下. 给水管采用管内壁涂塑球墨给水铸铁管,橡胶圈接口并设支墩.沿道路 敷设管顶在冻土层下不小于 0.15m、且管道埋深不得少于 800mm. 水表井和阀门井均采用砖砌筑.井盖采用球墨铸铁井盖和盖座,位于行 车道上者为重型;
位于非行车道上者为轻型. 1.
6、消防给水 按照管线综合的统一要求,消防供水管线独立沿厂区布置为环状,接消 火栓供水管道最小管径为 DN200mm. (1)消防水源采用市政给水管网,规划一处有效容积 800m?的消防水池 及附属泵房供给. (2)室外地下式消火栓,其间距不超过 120m,距道路边不大于 2.0m, 距建筑物外墙不小于 5.0m.室外消火栓间距不应大于 120m,保护半径 150m. (3)发生火灾时,由城市消防车从现场室外消火栓取水经加压进行灭 火或经消防水泵接合器供室内消防灭火用水. (4)消防用水量: 依据《建筑设计防火规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求, 规划区最大单体建筑体积介于 20000m?~50000m?之间, 建筑高度不超过
24 米, 建筑等级为乙类,按照同一时间内火灾起数一次计. 室外消防用水量取 30L/s,室内消防用水量取 10L/s,火灾延续时间
3 小时计算,消防用水量为 40*3600*3/1000=432m?. 自动喷淋灭火系统:60L/S,火灾延续时间
1 小时计算,消防用水量为 60*3600*1000=216 m?. (5)消防水池容积确定 消防水池容量:432+216=648 m?. 在规划区东南角设置一处有容积为 800m?的消防水池及附属泵房.
2、排水工程 2.
1、规划依据 (1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017);
(2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2016 年版);
(3)《污水综合排放标准》(GB8978―1996);
(4)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918―2002);
(5)《污水排入城........