编辑: sunny爹 2019-07-30
0 新疆电供暖设备招投标文件技术规定 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅

2019 年2月前言为了更好地指导我区电供暖设备的招投标工作, 自治区住房和城乡 建设厅组织自治区电供暖专家委员会编制完成了 《新疆电供暖设备招投 标文件技术规定》 ,为电供暖工程项目编制招投标文件中对电供暖设备 及其生产厂家的有关要求提供技术支持.

本文件由两部分组成, 一是对产品的基本技术要求;

二是对生产企 业的基本要求. 在编制具体招标文件时, 应将这两部分要求列入投标资 格预审条件,并在此基础上全面完善招标文件. 基于电供暖设备的应用时间不长,应用范围还不够广泛,对此,编 制组经过广泛的调查研究, 筛选出市场已陆续推出且具代表性的电供暖 设备列入本文件. 基本技术要求以产品制造相关国家标准为依据, 着重 产品的安全性、可靠性及耐久性.对生产企业的要求主要有:取得产品 生产许可;

具有完善的质量管理体系、 环境管理体系认证和职业健康安 全管理体系认证;

具有产品研发和测试能力等. 参与招投标的生产企业, 应具备完善的售后服务体系 (如自身确实不具备相关条件时, 可与当地 电化新疆技术服务中心 签订售后服务协议) ,承诺保证电供暖设备 正常运行. 针对电供暖设备售后可能出现的质量问题, 文件特别提出招标产品 免费保修期由采购方和供应商约定(责任事故除外) ,并由投标人做出 书面承诺. 列入本文件的电供暖设备有: 碳晶体和金属发热体电散热器、 发热 电缆、电热膜、温控器、电锅炉、空气源热泵机组.对于未列入本文件 的电供暖设备,可参照本文件中类似设备招标要求,如地源热泵、污水 源热泵可参照空气源热泵的技术文件. 编制具体工程招标文件时, 应根据电供暖系统的设计图纸和用户对 电供暖设备具体型号、 性能参数、 指标及集中控制等详尽内容加以补充 完善,并根据系统安装需求补充相应的安装、调试、验收内容. 本文件由自治区电供暖专家委员会负责具体技术内容的解释. 执行 过程中如有意见或建议, 请联系新疆维吾尔自治区建筑设计研究院 (地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区光明路

125 号,联系人:曾婷 婷,

邮箱:[email protected];

联系

电话:13239911017) . 目录

一、电供暖设备技术要求.1 1.1 电散热器技术要求.1 1.1.1 碳晶体电散热器技术要求.1 1.1.2 金属发热体电散热器技术要求.1 1.2 发热电缆技术要求.3 1.3 电热膜技术要求.6 1.4 温控器技术要求.7 1.5 电锅炉机组招标技术要求.8 1.5.1 电磁式加热锅炉技术要求.8 1.5.2 半导体电加热锅炉技术要求.9 1.5.3 电阻式热水锅炉机组技术要求.10 1.5.4 固体蓄热锅炉技术要求.11 1.5.5 相变蓄热锅炉技术要求.12 1.5.6 电极式真空/微压相变锅炉技术要求.13 1.5.7 电阻式真空热水锅炉机组技术要求.14 1.6 空气源热泵机组技术要求.15

二、电供暖设备投标人要求.17 2.1 对碳晶体和金属发热体电散热器、发热电缆、电热膜投标人的要求........17 2.2 对空气源热泵机组投标人的要求.17 2.3 对电锅炉投标人的要求.18 2.4 其它电供暖设备的要求.19 2.5 投标企业法人承诺的有关要求.19

1

一、电供暖设备技术要求 1.1 电散热器技术要求 1.1.1 碳晶体电散热器技术要求 碳晶体电散热器技术要求见表 1.1-1. 表1.1-1 碳晶体电散热器技术要求 名称 碳晶体电散热器(墙暖) 执行 标准 执行现行国家标准《家用和类似用途电器的安全第

1 部分:通用要求》GB4706.

1、《家用和 类似用途电器的安全贮热式室内加热器的特殊要求》GB4706.

44、《电采暖散热器》JG/T236 等标准;

投标文件中应有规范的产品技术样本. 配电 要求 交流电压为 220V/50Hz,功率 100~500W. 设备 安全性 1. 工作状态泄流电流≤0.03mA;

2.抗击穿电压 3750V,1min 无击穿;

3.防水性能等级 IPX7;

4.散热器表面温度小于等于 70℃,并配置防止老人、儿童烫伤装置;

5.散热器电源线要求国标电源线,且必须带接地线. 温度 控制 产品配套外设温度控制装置,具有定时定温功能,不少于

6 个温控时段,达到智能控温供暖;

注明:内置温度控制装置受温度场影响,控温精度较差,且故障率较高. 材质 1.内部发热材料为碳晶体;

2.绝缘层材料为阻燃级材料;

3.外壳材料为铝合金或 ABS 工程塑料;

4.表面材料无甲醛、苯排放. 产品 要求 1.产品采用墙暖板,辐射、对流式散热;

2.产品具有中国质量认证中心颁发的 CCC 认证证书或国家质量检测部门出具的合格证书;

3.电散热器表面光洁平整,表面凹陷深度不得大于 0.3mm;

4.房间达到预定的温度,电散热器自动停止工作,低于预定的温度时电散热器则自动工作, 达到节能运行的目的;

5.可实现分室、分时恒温供暖;

6.设备的免费质保期不低于

5 年,产品使用年限不低于

30 年;

7.产品具备产品责任险.

2 1.1.2 金属发热体电散热器技术要求 金属发热体电散热器技术要求见表 1.1-2. 表1.1-2 金属发热体电散热器技术要求 名称 金属发热体对流式电散热器 执行 标准 执行现行国家标准《家用和类似用途电器的安全第

1 部分:通用要求》GB4706.

1、《家用和 类似用途电器的安全贮热式室内加热器的特殊要求》GB4706.

44、《电采暖散热器》JG/T236 和新疆地方标准《电供暖系统应用技术规程》XJJ090 的规定;

投标文件中应有规范的产品技术样本. 配电 要求 交流电压为 220V/50Hz,功率≤3200W. 设备 安全性 1.设备电热元件与构造必须有绝缘处理;

2.机身正面,侧面等可视部分要求无外露螺钉;

3.设备有倾倒断电保护功能;

4.电热供暖系统设外保护壳,电热供暖系统的 电热管 及其散热片,用保护壳围护起来(无 燃点、无烫伤) ;

5.散热器可接触部位温度小于 70℃,并配置防止老人、儿童烫伤装置;

6.散热器电源线要求国标电源线,且必须带接地线;

7.机身正面外壳有隔热保护装置. 温度 控制 产品配套外设温度控制装置,具有定时定温功能,不少于

6 个温控时段,达到智能控温供暖;

注明:内置温度控制装置受温度场影响,控温精度较差,且故障率较高. 材质 1.加热棒采用镍铬合金加热管,内部无碳材料防衰减与泄露;

寿命≥25000 小时;

2.进出风口原材料采用铝合金材质;

3.整个机身美观大方,机体结实,经久耐用. 产品 要求 1.产品具有中国质量认证中心颁发的 CCC 认证证书;

2.产品采用挂墙对流式散热,侧方位出风,进出风口采用金属材质;

3.电散热器表面光洁平整,表面凹陷深度不得大于 0.3mm;

4.电散热器设备自身静音运行、对流供热;

5.电采暖设备运行时应能够满足冬季使用房间达到国家关于学校及相关规定的供暖温度要 求,无使用房间能够实现自动低温防冻运行;

6.采用先进的控制系统,对不同的房间可调整不同的温度,充分做到按需供热,舒适供暖. 每房间达到预定的温度,电散热器自动停止工作,低于预定的温度时电散热器则自动工 作,达到智能使用,自动节能的目的;

7.可实现分室、分时恒温供暖;

8.采暖器尺寸要求,外观尺寸要求厚度 60-150 mm,高度 400-650 mm,长度 600-1200 mm;

9.产品具备产品责任险.

3 1.2 发热电缆技术要求 发热电缆技术要求见表 1.2. 表1.2 发热电缆技术要求 招标产 品名称 发热电缆 执行 标准 现行国家标准《额定电压 300/500V 生活设施加热和防结冰用加热电缆》GB/T

20841、 《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ142 中4.

5 节和地方标准《发热电缆地面辐射供暖技术 规程》XJJ053;

投标文件中应有规范的产品技术样本. 检测 技术 依据 1.GB/T 7287-2008 《红外辐射加热器试验方法》 ;

2.GB/T 20841-2007 《额定电压 300/500V 生活设施加热和防结冰用加热电缆》 ;

3.IEC 62233-2005 《家用电器和类似用途器具有关人体辐射电磁场测量方法》 . 配电 要求 发热电缆系统的供电方式,宜采用 AC220V 供电,当每户总负载超过 12kW 时,可采 用AC220/380 三相四线制供电方式,并应使三项平衡. 其他 要求 1.电缆必须出示合格的产品质量检测文件;

2.发热电缆必须有接地屏蔽层,强制屏蔽接地是为了保证人身安全,防止人体触电和 受到较强的电磁辐射;

3.发热电缆热线部分的结构在径向上从里到外应由发热导电体、绝缘层、接地屏蔽层 和外护套等组成;

4.发热电缆的轴向上应由发热用的热线和连接用的冷线组成,均应在工厂加工,不得 在现场连接.冷线和热线接头应安全可靠,并应满足至少

50 年非连续正常使用寿命;

发热电缆的型号和商标应有清晰标志,冷线和热线接头位置应有明显标识.冷热线接 头应由专用设备和工艺方法加工,严格控制质量,不应在现场简单连接,以保证安全 性、机械性能和使用寿命达到要求;

5.发热电缆应自带超温控制功能. 售后 服务 投标人在新疆地区设有完善的售后服务机构,有常驻人员和固定办公地点,提供营业 执照和员工社保证明.

4 附录 A 发热电缆的电气及机械性能 类别 检验项目 标准要求 标志 成品电缆表面标志 标志间距离(标志在护套上) 字迹清楚、容易辨认、耐擦 最大 500mm 电压试验 绝缘电阻 室温成品电缆电压试验(2.0kV/5min) 高温成品电缆电压试验(100℃,1.5kV/15min) 绝缘电阻(100℃) 不击穿 不击穿 最小 0.03MΩ?km 导体 导体电阻(20℃) 电阻温度系数 在标定值(Ω/m)的+10%和-5% 之间 不为负数 成品性能 试验 变形试验(低机械强度 300N,1.5kV/30s;

中机械强 度600N,1.5Kv/30s;

高机械强度 2000N,1.5Kv/30s);

拉力试验 正反卷绕试验 低温冲击试验(-15℃) 屏蔽的耐穿透性 不击穿 最小

120 N 不击穿 不开裂 试针推入绝缘需接触及屏蔽 绝缘层 绝缘厚度 平均厚度 最薄处厚度 最小 0.80mm 最小 0.72mm 机械物理性能 老化前抗张强度 老化前断裂伸长率 空气箱老化(7*24h,135℃) 抗张强度变化率 断裂伸长率变化率 空气弹老化(40h,127℃) 抗张强度变化率 断裂伸长率变化率 最小 4.2 N/mm2 最小 200% 最大±30% 最大±30% 最大±30% 最大±30% 非污染试验(7*24h,90℃) 抗张强度变化率 断裂伸长率变化率 最大±30% 最大±30% 热延伸(15min,200℃) 伸长率 永久伸长率 最大±175% 最大±15% 耐臭氧试验(臭氧浓度 0.025~0.030%,24h) 不开裂 外护套 外护套厚度 平均厚度 最薄处厚度 最小 0.8mm 最小 0.58mm

5 机械物理性能 老化前抗张强度 老化前断裂伸长率 空气箱老化(10*24h,135℃) 老化后抗张强度 老化后断裂伸长率 抗张强度变化率 断裂伸长率变化率 最小 15.0N/mm2 最小 150% 最小 15.0N/mm2 最小 150% 最大±25% 最大±25% 非污染试验(7*24h,90℃) 老化后抗张强度 老化后断裂伸长率 抗张强度变化率 断裂伸长率变化率 最小 15.0N/mm2 最小 150% 最小±25% 最小±25% 失重试验(10*24h,115℃) 最大 2.0mg/cm2 抗开裂试验(1h,150℃) 不开裂 90℃高温压力试验-变形率 最大 50% 低温卷绕试验(-15℃) 不开裂 热稳定性 最小 180min

6 1.3 电热膜技术要求 电热膜技术要求见表 1.3. 表1.3 电热膜技术要求 招标产 品名称 电热膜 产品 标准 执行现行国家标准《低温辐射电热膜》JG/T

286、 《红外性能认证技术规范第一部分: 低温辐射电热膜》CQC1615.1 和新疆地方标准《电供暖系统应用技术规程》XJJ

090、 《电热膜供暖技术规程》XJJ066 的规定;

投标文件中应有规范的产品技术样本. 配电 要求 1.额定工作电压为 220V/50HZ 交流电源;

2.工作温度下,电热膜的泄漏电流应不大于 0.25mA;

3.对电热膜施加频率为 50Hz、3.75KV 的交流电压 1min,试验期间应不出现击穿、 闪络;

4.电热膜的冷态绝缘电阻和热态(正常工作时)绝缘电阻都应不小于 50MΩ. 安全 性能 1.在覆盖(限制散热)条件下,自限温电发热体以 1.24 倍额定电压直至稳定状态,并 保持 8h,整个试验期间,电发热体的最高温度应不超过 70℃,无冒烟、无明火、电 发热体无熔融变形、碳化、破损、开裂等损坏、恢复常态后仍能正常使用(厚度不小 于30mm,导热系数Q0.04W/(m・K)的柔性覆盖物对样品完全覆盖) ;

2.电热膜应具有可靠的安全接地结构和泄露电流吸收层、PVC 绝缘层;

3.在规定试验条件下,累计工作时间应不小于

30000 小时;

4.当电发热体采用 T 接头时,接头应在工厂定制,接头应有防水、防腐、防漏电等功 能;

5.电热膜应自带超温保护功........