编辑: qksr 2016-12-28

接管标准未做要求的执行 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准.标准值见下 表. 表1-1 废水中主要污染物排放标准 污染物 名称 西部组团污水处 理厂接管标准 (mg/L) GB18918-2002 一 级标准中 A 标准 (mg/L) (GB8978-1996) 中的三级标准 (mg/L) pH 6~9 6~9 6~9 COD ≤350 ≤50

500 BOD5 ≤180 ≤10

300 NH3-N ≤35 ≤5 / SS ≤250 ≤10

400 动植物油 /

1 100

2、项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB12697- 1996)中无组织排放监测浓度限值,颗粒物、氮氧化物和二氧化硫标 准限值如下. 合肥一中新华马克汉姆国际学校(一期)建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表 第 3页 表1-2 无组织废气排放标准 污染物 无组织排放监测浓度限值 监控点 浓度(mg/m3 ) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 氮氧化物 0.12 二氧化硫 0.40 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483- 2001)中大型 规模要求.标准值详见下表: 表1-3 食堂油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度 (mg/m?) 2.0 净化设施最低去除效 率(%)

60 75

85

3、营运期公建设备噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)中2类标准;

宿舍楼、教学楼户外执行《声环 境质量标准》(GB 3096-2008)中2类标准. 具体排放标准见下表: 表1-4 其他噪声排放标准 单位:dB(A) 类别 昼间 夜间 公建设备噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类60

50 住宅楼户外执行《声环境质量标准》(GB 3096- 2008)中2类标准

60 50

4、项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》(GB18599-2001)及2013 修改清单内容. 项目概况 合肥市华明供应链贸易有限公司投资

100000 万元在合肥市高新 区建设合肥一中新华马克汉姆国际学校(一期)建设项目,西临天堂 寨路(规划),东侧靠近双塘路,北侧靠近磨子潭路,南临长江西 路,其中幼儿园

14 个班,小学

20 个班,初中

20 个班,高中

20 个班,共约

1200 生.其中幼儿园不寄宿,小学、初中和高中大部分 寄宿.项目总用地面积 50462.43m2 ,总建筑面积约 48996m2 ,地上计 容建筑面积 29996m2 ,容积率 0.59, 建筑密度 20%,绿地率 合肥一中新华马克汉姆国际学校(一期)建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表 第 4页 35%.建设项目地理位置图见附图 1. 目前,综合楼内的实验室正在建设中,不具备验收条件,因此, 本次主要针对于幼儿园、教学楼、宿舍楼及其配套设施进行阶段性竣 工验收.

2017 年9月27 日,合肥市高新技术产业开发区经济贸易局文件 关于合肥一中新华马克汉姆国际学校(一期)建设项目备案的通 知 .

2017 年9月,受建设单位委托,安徽华境资环科技有限公司承担 了本项目的环境影响评价工作,该公司编制的项目环境影响报告表经 专家评审后于

2017 年11 月份定稿.

2017 年11 月14 日;

合肥市环境保护局高新技术产业开发区分局 以环高审(2017)129 号文关于对《合肥一中新华马克汉姆国际学校 (一期)建设项目环境影响报告表的审批意见》进行了批复. 根据国务院令第

682 号《建设项目环境保护管理条例》和环境保 护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求,建设单位正式启 动自主验收程序.本公司受建设单位的委托于 2019.03.03-2019.03.04 两天组织监测人员对该项目排放的噪声进行了验收监测,对项目建设 情况及环保制度落实情况进行了检查,在对监测、检查结果进行认真 分析和整理的基础上,编制该项目阶段性竣工环境保护验收监测表. 合肥一中新华马克汉姆国际学校(一期)建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表 第 5页 表二 2.1 工程建设内容 本次阶段性验收内容原环评批复及实际建设内容情况见下表. 表2-1 项目阶段性验收内容实际建设内容组成一览表 序号 类别 名称 环评报告表及批复内容及规模 实际建设建设情况 一致性